有一个高层27层,消防水池建在室外,老板让用负压罐,然后把消防泵放在消防水池的上面。我觉得这样不符合消防泵的自灌要求,各位大侠有什么意见。

有一个高层27层,消防水池建在室外,老板让用负压罐,然后把消防泵放在消防水池的上面。我觉得这样不符合消防泵的自灌要求,各位大侠有什么意见。
免费打赏
canline
2006年07月27日 10:32:57
2楼
现在有的水泵开第一次以后就不用自灌的。你可以找下这方面的样本。
回复
ah-wangjun
2006年07月27日 10:38:55
3楼

听谁说的啊?
回复
ah-wangjun
2006年07月27日 10:45:14
4楼
高规:
7.5.4 一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部水量。
消防水泵房应设不少于两条的供水管与环状管网连接。
消防水泵应采用自灌式吸水,其吸水管应设阀门。供水管上应装设试验和检查用压力表和65mm的放水阀门。

老板不懂,你应该向他解释。
回复
xueying104
2006年07月31日 09:06:43
5楼
可是老板说的也不是完全不对,规范的解释条文里说了,若采用自灌式有困难时,应有可靠迅速的充水设备。