电业局申请的容量是指变压器的安装容量还是厂区的总计算负荷? 比如说我想申请10000KVA,是必须变压器的总容量和为10000么?,我厂的总计算负荷可能在5000KVA,但为了厂区以后的扩建想申请10000或更多的容量。 但是实际投产初期就5000KVA(计算负荷)的负荷。想问问各位,电业局批容量是根据什么,变压器容量和?还是计算负荷? 另外如果申请的容量用不到罚款的尺度大概是怎样的.220KV/10KV 的电源和66/10的 电源在技术参数角度上有什么不同,会给使用带来影响么?
电业局申请的容量是指变压器的安装容量还是厂区的总计算负荷? 比如说我想申请10000KVA,是必须变压器的总容量和为10000么?,我厂的总计算负荷可能在5000KVA,但为了厂区以后的扩建想申请10000或更多的容量。 但是实际投产初期就5000KVA(计算负荷)的负荷。想问问各位,电业局批容量是根据什么,变压器容量和?还是计算负荷? 另外如果申请的容量用不到罚款的尺度大概是怎样的.
220KV/10KV 的电源和66/10的 电源在技术参数角度上有什么不同,会给使用带来影响么?
谢谢大家的回答 追问:那如果是按照变压器容量来申请,在实际使用的时候并不能让每台变压器满载啊。假如10000的负荷能用7500这样会被罚款么. 先期如果申请5000等到想增容的时候,附近没有可用的容量怎么半? 220/10的电压波动等技术参数上和66/10有什么不同么?
[
本帖最后由 tanxing1988 于 2011-10-24 16:53 编辑 ]
12楼
需要多少申请多少,以后负荷增加可以增容,变电站可以一次设计分步实施,减少设计费用。
------好建议!!!
但申请容量仅仅应该是满足你生产需求的计算容量,并不一定是各台变压器容量之和(含高压机)!!!
这完全是电力部门的“套”!!!
因为某些情况下会有备用变压器,该变压器可千万不能也无缘无故地被征收高额基本电费啊!!!
否则,建设单位就会成为“冤大头”!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2011-11-27 23:39 编辑 ]
回复
13楼
大家不要小看变压器基本电费,它可是数额巨大的一块“肥肉”啊!!!
供电公司从中受益不少,每次涨电价时,电度电价涨幅很小,似乎每次都几厘几分的,可基本电费电价不涨则已,一涨则涨幅惊人,从每月每KVA 6元涨到15元,再涨到26元,大家可以看看:每次的涨幅是多少!!!
况且,用电单位,特别是有完全备用变压器的季节性用电单位(如供热公司),往往会被电力公司偷偷地多收了备用变压器的基本电费!!!
当前的新集中供热站,规模都较大,工作负荷至少在1200KW以上,主供及备供变压器都在1600KVA左右,即便是十多年前的老热源站,如99年我负责建设过一个集中热源站,总计120吨锅炉,供暖期主供及备供变压器都是1000KVA,夏季检修供电用200KVA的小变压器,计算负荷肯定不到1000KVA,报装时的申请容量是1000KVA,供电部门为该热源站也只需提供1000KVA的供电能力。
但是,头8年,虽然我们一直都只用一台变压器供电,但那台1000KVA的备供变压器及200KVA的小变压器,每年一直都会被多收几个月的基本电费:1000KVA的约6-7个月,200KVA的约1-2个月。
问题出在供电公司的电脑计费系统上,根据该系统的设定,每台变压器每年只能报停6个月,6个月后电脑系统会默认其已经投运。
暂且不算200KVA的小变压器被多收的费用,仅仅按大变压器每年被多收6个月,每月每KVA 26元,1000KVA每月就是26000元,6个月就是156000元;8年就是1248000元;
120多万啊!!!
一个小热源站就被多收这么多钱,全国类似的热源站肯定上万,那将是多么巨大的一笔数据!!!
“老虎吃人不见血”!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2011-11-28 00:20 编辑 ]
回复
14楼
冷备用,不要热备用,热备用要收费的。
回复
15楼
可以报减容,需要时再报增容,是不收费的,要掌握业务种类。
回复
16楼
谢谢了,受益不少了!