【请教】新建厂区与电业局有关的几个小问题
tanxing1988
2011年10月20日 15:06:15
只看楼主

电业局申请的容量是指变压器的安装容量还是厂区的总计算负荷? 比如说我想申请10000KVA,是必须变压器的总容量和为10000么?,我厂的总计算负荷可能在5000KVA,但为了厂区以后的扩建想申请10000或更多的容量。 但是实际投产初期就5000KVA(计算负荷)的负荷。想问问各位,电业局批容量是根据什么,变压器容量和?还是计算负荷? 另外如果申请的容量用不到罚款的尺度大概是怎样的.220KV/10KV 的电源和66/10的 电源在技术参数角度上有什么不同,会给使用带来影响么?

电业局申请的容量是指变压器的安装容量还是厂区的总计算负荷? 比如说我想申请10000KVA,是必须变压器的总容量和为10000么?,我厂的总计算负荷可能在5000KVA,但为了厂区以后的扩建想申请10000或更多的容量。 但是实际投产初期就5000KVA(计算负荷)的负荷。想问问各位,电业局批容量是根据什么,变压器容量和?还是计算负荷? 另外如果申请的容量用不到罚款的尺度大概是怎样的.
220KV/10KV 的电源和66/10的 电源在技术参数角度上有什么不同,会给使用带来影响么?
谢谢大家的回答 追问:那如果是按照变压器容量来申请,在实际使用的时候并不能让每台变压器满载啊。假如10000的负荷能用7500这样会被罚款么. 先期如果申请5000等到想增容的时候,附近没有可用的容量怎么半? 220/10的电压波动等技术参数上和66/10有什么不同么?

[ 本帖最后由 tanxing1988 于 2011-10-24 16:53 编辑 ]
免费打赏
jsp6461
2011年10月20日 16:20:02
2楼
非常有实用价值,感谢楼主无私分享,真是非常有实用价值,感谢楼主无私分享,真是好好感动哦好好感动哦
回复
洛学
2011年10月21日 08:15:30
3楼
我们这里是变压器安装容量,如非报停等,因为你装了10000变压器,就意味着电力外线、容量都要满足你10000变压器满负荷
220与66主要取决于工程设计,依据当地公共电网可用的电压等级、工程用电容量等等
回复
a13901458888
2011年10月21日 09:19:40
4楼
外部线路按发展的要求做,申请目前的容量今后再增容。
回复
cnkaqi030
2011年10月21日 09:58:31
5楼
建议申请目前的容量今后再增容。
回复
t小小绘图员t
2011年10月21日 10:27:12
6楼
先申请的容量的 不然这申请大了 是要罚钱的 打不下已经增容就行了 反正是他们搞的
回复
duyunpeng
2011年10月22日 11:44:37
7楼
先申请5000KVA,以后有需要在增容。报装容量为变压器容量。
回复
lhsdy
2011年10月23日 19:14:34
8楼
先申请5000.因为电费是按照基本容量计算的,至于是220/10还是60/10,一是看你厂区的容量,一般的在负荷1-3万的是60/10,而是看周边的电网情况,毕竟220/10投资比66/10
大很多,在容量不大非特殊选低电压等级
回复
yang875268
2011年10月23日 22:14:39
9楼
外部线路按发展的要求做,申请目前的容量今后再增容。
回复
wangxiehong123
2011年10月24日 15:51:56
10楼
我们这里是电力要自己核算过容量的,不是你报多少就给你装多少的
回复
dlizhengang
2011年11月27日 22:56:56
11楼
我是供电局负责报装的,我来回答你的问题。你的申请容量应该是满足你生产需求的计算容量,是各台变压器容量之和(含高压机),计算容量应由设计单位按你厂的生产性质计算得出,或参照同规模厂子得出,需要多少申请多少,以后负荷增加可以增容,变电站可以一次设计分步实施,减少设计费用。
回复

相关推荐