我公司采用广州烁普变频器恒压供水,功率132KW,最近经常出现变频器工作当中,频率很快降到零,又自动升到正常值。请教各位大侠,是什么原因。不胜感激。
我公司采用广州烁普变频器恒压供水,功率132KW,最近经常出现变频器工作当中,频率很快降到零,又自动升到正常值。请教各位大侠,是什么原因。不胜感激。
2楼
查找给定信号的电路,可能电源失电和信号线短路,也有可能受到干扰。
回复
3楼
支持下楼主
回复
4楼
是不是取压管线堵了?信号滞后
回复
5楼
回复
6楼
回复
7楼
有几个方面要考虑的:
1:你的变频器用了多久了?变频器内部电路板质量有无问题?
2:启动信号是否有问题?
3:如果有模拟量信号是不是模拟量信号不稳定?
4:变频器参数有无出入?
回复
8楼
感觉启动信号是没有问题。
模拟信号和参数设置可以仔细检查下。
回复
9楼
以下方法从简单到复杂仅供参考:
1.工况是否改变过,比如说设定压力,如果修改过就要修改PID参数值;
2.变频器和PID的参数是否修过,对照之前的参数,如果有对照以前的修改过来;
3.检查屏蔽线是否断裂或者节点接触不良,从压力变送器--PID--变频器;
4.检查屏蔽线接地是否可靠;
5,.最后考虑变频器的问题。
回复
10楼
到现场好好查查吧,可能是个小问题
回复
11楼
可能是变频器设置了休眠模式吧,如果设置了休眠模式的话,当变频器的外部给定频率或变频器自身PID计算的运行频率低于设定的休眠频率的话,变频器会休眠停机的,当外部给定的平率或变频器自身PID计算的运行频率高于设定的唤醒频率时,变频器自动启动运行