请问:设计按铰接与充分利用钢筋抗拉强度,这两者有什么区别?
eaeeea
eaeeea Lv.6
2011年10月20日 09:37:04
只看楼主

设计按铰接与充分利用钢筋抗拉强度,这两者有什么区别?

设计按铰接与充分利用钢筋抗拉强度,这两者有什么区别?
免费打赏
eaeeea
2011年10月21日 10:22:51
2楼
回复
jiegouxiaosheng
2011年10月23日 13:04:07
3楼
次梁点铰与不点铰的区别
回复
cjm19911210
2014年06月12日 10:04:28
4楼
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
攻城诗2014
2014年07月06日 09:07:23
5楼
准确的说,区别在于水平锚固长度的最小要求不同。充分利用钢筋强度可以理解为次梁与支座之间呈刚接状态,这个时候理论上要求当钢筋达到屈服强度之后砼开始破坏,这样结构就呈延性破坏。而按铰接来处理这个问题我觉的就是计算时点了铰就按这个来处理。以上皆为理论上的。而实际工程中,事实很多的支座宽度根本达不到11G101-1第86页所说的0.6LAB,这样就带来一个问题,是不是我们在计算过程中所有次梁当支座达不到0.6LAB的时候都应作点铰处理??希望大师们能解释一下。
回复
lingtaogen
2014年07月06日 09:28:11
6楼
不懂帮顶!!!!!!!!!!
回复
whb_0618
2014年07月28日 10:12:16
7楼
应该是处理次梁与主梁相接的钢筋锚固问题,但目前比较少看到有图纸这么处理,0.6la锚固还是比较难实现的
回复
菡萏清寒
2015年08月20日 11:09:06
8楼
这个问题有点深奥
回复
sunshine1949
2017年04月07日 11:24:26
9楼
同问 锚固不够怎么办
回复
cow1505175857527
2017年09月12日 08:25:00
10楼
回复