散流器作用半径的问题!!!!急急急
dyq373151
dyq373151 Lv.4
2011年10月20日 09:13:06
来自于中央空调
只看楼主

就是一般层高的民用建筑布散流器,不想布太多,但又怕作用半径不够。 布多了,布回风又容易短路。各位大侠指导一下呀,不同尺寸的散流器的作用半径是靠经验来选的么?我老师是这样说的,在实际设计中一般都不做气流组织设计的是么。 就像我现在的这个设计 这个多功能大厅布置方形散流器应该怎么布置 布多少呢 层高4米

就是一般层高的民用建筑布散流器,不想布太多,但又怕作用半径不够。
布多了,布回风又容易短路。各位大侠指导一下呀,不同尺寸的散流器的作用半径是靠经验来选的么?我老师是这样说的,在实际设计中一般都不做气流组织设计的是么。
就像我现在的这个设计 这个多功能大厅布置方形散流器应该怎么布置 布多少呢 层高4米 未命名.jpg

未命名.jpg

免费打赏
xuyunteng01
2011年10月22日 14:03:08
12楼
如果你刚毕业,不妨在翻翻课本,《暖通空调》有一个章节是专门讲气流组织的。按照书本上讲的计算就行了,最多拿经验数据对比下。我认为刚入行的还是多动笔计算的好,经验数据做参考。
回复
xiao09xiao
2011年10月22日 14:08:23
13楼
刚出生的鸟是不可能会飞的~
别操之过急~经验是慢慢累积的,经验是建立在理论的基础上的~
所以,结合书本规范,部分地方可略作调整(视现场而定)
回复
zhangyiwen1980
2011年10月22日 19:22:26
14楼
做下计算,再看厂家给出的一些参数
回复
mayanzhuo
2011年10月22日 20:19:28
15楼
做一些基本的计算,再结合厂家给出的参数来吧。
回复
yijian2876
2011年10月22日 22:34:24
16楼
层高太高,不适合用散流器送风,冬天风送不下来
回复
fanganq1
2011年10月23日 20:36:40
17楼
有相关参数可以查询到
回复
dreamwql
2011年10月24日 09:20:13
18楼
偶也是刚毕业,建议设计还是要进行气流组织计算和校核!
回复
hereo_009
2011年10月24日 15:34:50
19楼
散流器的样本,有详细参数的,都给出了不同风量下的送风距离,与作用半径。
回复
freelunch1983
2011年10月24日 16:51:06
20楼
4米不建议做散流器,制热效果不行的,双层百叶风口还好点,怎么布置,计算气流组织,算要多少个,都有过的,你也不能少啊!
回复
hit_no4cc
2011年10月24日 16:53:05
21楼
散流器平送时,宜按对称布置或者梅花型布置,散流器中心与侧墙的距离不宜小于1000mm;圆形或方形散流器布置时,其相应送风范围(面积)的长宽比不宜大于1:1.5,送风水平射程与垂直射程(平顶至工作区上边界的距离)的比值,宜保持在0.5~1.5之间。实际上这要看装饰要求而定,如250*250的散流器,间距一般在3.5米左右,320*320在4.2米左右。