小弟刚学,请教高手门一个最基本的知识
daipeiai
daipeiai Lv.2
2011年10月20日 09:12:59
只看楼主

总负荷55KW 电流110A 总开关电流保护要比总电流大0.5-1倍(这里有些不明白,0.5-1倍还是乘于除于)这个问题求解答!!!!!

总负荷55KW 电流110A 总开关电流保护要比总电流大0.5-1倍(这里有些不明白,0.5-1倍还是乘于除于)这个问题求解答!!!!!
免费打赏
lingxuct
2011年10月20日 09:46:22
2楼
粗估算,额定电流110A时,用塑壳200A(壳体)额定150A的吧。

因为断路器是短路保护用的,只要下面接出线路短路时能跳就可以,过载保护是用其他元件的(热继电器或电机智能保护器)。
回复
cnkaqi030
2011年10月20日 10:13:31
3楼
楼上说的很好
回复
abraham6087656
2011年10月20日 11:24:01
4楼
同意,区管说的很清楚
回复
一指慢
2011年10月20日 14:51:43
5楼

小学数学语言:
A数比B数大0.5--1倍。
这里的大(也可以理解为多),就是说在B数的基础上再加上0.5到1倍的B数。
也就是说A数是B数的1.5(1+0.5)倍到2(1+1)倍。
即:A数=(1.5--2)*B数。
哈哈!见笑了!
回复
jsp6461
2011年10月20日 16:31:41
6楼
非常有实用价值,感谢楼主无私分享非常有实用价值,感谢楼主无私分享,真是好好感动哦,真是好好感动哦