风机盘管进出水管接反了的问题
lfl79154903
2011年10月20日 09:10:27
来自于中央空调
只看楼主

请问大虾,风机盘管的进出水管接反了会有什么后果,怎么补救??

请问大虾,风机盘管的进出水管接反了会有什么后果,怎么补救??
免费打赏
暖通张天师
2011年10月21日 13:06:21
12楼
过滤器反了 还能有效果吗!?

集气问题很严重的! 必须重新接管
回复
langlan998
2011年10月21日 16:56:42
13楼
是个别现象还是全部的问题,应分别对待,
回复
zhubo927
2011年10月21日 18:35:18
14楼
很简单,
接立管时把进回谁倒过来接。
或者把立管进回倒过来接在集分水器或主机上。
回复
chachababy
2011年10月21日 23:14:50
15楼
哈哈,从根本上解决问题啊,不过还是没解决集气的问题啊
回复
0空间0
2011年10月22日 08:44:45
16楼
这么多人出来帮楼主出主意,怎么楼主自己对热心人的意见没有一个回馈?互动才能帮你解决问题,也能促进所有人进步。
回复
aaativel
2011年10月22日 09:02:45
17楼
改接立管的供回水吧,必须得改,明天前完成。
回复
tuyijun
2011年10月22日 10:47:20
18楼
哈哈,明天周末呢,
回复
xuyunteng01
2011年10月22日 13:58:50
19楼

这位仁兄说的有理。除非是安装人员弄错,把过滤器装在出水端或者风盘自带过滤器(没见过)。
回复
grhuatao
2011年10月22日 16:59:24
20楼
盘管内应该容易集气,从而影响换热效率。其他的基本没有什么问题。建议最好是改正!
回复
aaativel
2011年10月23日 13:14:38
21楼
水流速度改变有一点改变,相对制冷效果有一点影响。制冷效果影响不大,但长期使用堵塞是最严重问题,其次是不能排气,其实排气不好也严重影响制准效果啊。
回复