消防自动报警系统和自动喷淋系统
yg0508
yg0508 Lv.2
2003年08月17日 14:00:51
只看楼主

有个问题困惑了我好久:设了消防自动报警系统是否必须设自动喷淋系统,审图的高高有说不一定,也有说必须,消防部门说必须设,现在咨询一下各位水友,望不吝赐教!

有个问题困惑了我好久:设了消防自动报警系统是否必须设自动喷淋系统,审图的高高有说不一定,也有说必须,消防部门说必须设,现在咨询一下各位水友,望不吝赐教!
免费打赏
yuanjv
2003年08月17日 14:42:45
2楼
我只道有些地方设喷淋可不设报警。喷淋设与不设,看低规与高规,跟报警没有关系。
回复
yinchunxi
2003年08月17日 17:24:12
3楼
消防部门说了算,按最不利的情况说。
回复
tyylhz
2003年08月28日 22:14:49
4楼
设喷淋必须设报警,但设报警不一定设喷淋.
回复
liangfp
2003年08月28日 22:45:22
5楼
设喷淋必须设报警,但设报警不一定设喷淋,例如,消火栓的手动报警,1211的报警等。
回复
ldsun
2003年08月28日 22:52:07
6楼
各有各的规范,照着做就是了
回复
zssf01
2003年08月29日 08:38:05
7楼
这需要分情况了,如果喷淋的水源可以从能够保证足够水压及水量的地方得到,有些时候就可以不设报警。大多数为小型场所,其中变频给水(消防专用)的情况居多。但是大多数情况应设报警系统,因为水流指示器的信号、湿式报警阀压力开关的信号采集以及喷淋泵的启动和停止需要报警系统来完成。
若不设报警系统,起喷淋泵的启动完全根据湿式报警阀的信号执行,如果喷头是因为人的因素无意弄碎,或者有人打开了末端放水阀,那可就麻烦了。
回复
wenqy
2003年08月29日 09:15:16
8楼
yg0508,你所说的条件好像有点不大清楚,比如:高低层建筑、写字楼、住宅、工业用地等等。
去年广州高层住宅可以两者中选一个,今年已不行了。
工业用地中的丙类厂房现在还可以两者中选一个。
回复
yg0508
2003年09月02日 21:41:31
9楼
谢谢,各位热心的回答,现经审查后,只设报警不设喷淋。

另有一问题请教:电缆车间,光缆车间生产的火灾危险性为哪类?

具体:单层钢架电缆车间,133M*95M,高8.8M
单层钢架光缆车间,133M*95M,高8.8M
急盼高手指点!先谢了。




回复
humeishi
2003年09月02日 22:10:25
10楼
这些没必然的联系,都有自己的规范,仔细读一下,一定可以知道的。
回复
清源
2003年09月03日 09:47:53
11楼
同意楼上的说法
设置自动报警的场所不一定需要设置自动灭火
设置了自动灭火的场所却必须设置自动报警,甚至双回路自动报警
回复

相关推荐

APP内打开