发电机组出口断路器、联络线上装设的电能表能不能在不停机的情况下更换。如果可以。在更换的过程中需要注意些什么
发电机组出口断路器、联络线上装设的电能表能不能在不停机的情况下更换。如果可以。在更换的过程中需要注意些什么
免费打赏
yaoguizhong213
2011年10月19日 17:13:08
2楼
可以,将PT退出,CT短接后可以更换。
需要计时,以便确定未计及的电量。
回复
fzylichao
2011年10月19日 18:50:01
3楼
PT退了。。保护装置上面不是也没电压了么?保护装置不动作吗?