关于对建筑给排水设计规范3.3.5的一点迷惑!
zgl5742359
zgl5742359 Lv.2
2011年10月18日 19:33:19
只看楼主

规范要求:1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa;2 静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;既然入户管压力0.35就要设减压措施了,那卫生器具的静水压不是就没可能大于0.45MPa了,那第一条要求还有什么用啊?

规范要求:1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa;
2 静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;
既然入户管压力0.35就要设减压措施了,那卫生器具的静水压不是就没可能大于0.45MPa了,那第一条要求还有什么用啊?
免费打赏
shen791
2011年10月18日 23:16:42
2楼
同问。。。
回复
mobaitdcq
2011年10月19日 13:14:29
3楼
个人认为第一条是对高层分区时的一个参考。即在没有减压措施时,进行分区时要考虑在分区内最低卫生器具配水点处的静水压最好不要大于0.45MPa。
第二条,你理解的。在某一分区内,越往低处卫生器具配水点压力越大,当超过0.35Mpa时就要设减压阀了。
回复
kdxjqing
2011年10月19日 16:55:38
4楼

回答地很准确!第一条保安全用水,第二条保舒适、节约用水。
回复
造杯水
2011年10月19日 18:46:48
5楼

是这个意思。
回复
liuguoqing2010
2011年10月20日 08:38:12
6楼
路过学习了
回复
wangzhr2008
2011年10月20日 08:38:42
7楼
学习了
回复
r115047722
2011年10月20日 09:52:32
8楼
恩,来看看,顺便顶顶楼主帖子。
回复
sz2008116
2011年10月20日 10:07:32
9楼
感觉第一条保高程用户用水,第二条低层用户节水吧。
回复
weber1224
2011年10月20日 10:45:42
10楼
对”入户管”的解释是相对“住宅内”来说,即住宅楼,如工业建筑,办公楼等进户管,没必要小于0.35Mp,查看入户管名词解释
回复
dlq2050
2011年10月20日 12:14:57
11楼
我认为是这样的,一般情况下要小于0.35MPA,当户内有用水点需求压力超过35时,就不能减压,但这是户内还有卫生器具,这时卫生器具就要减压不超过0.45MPA