【求助】没有调整过无功,无功就自己变为负值
fzylichao
fzylichao Lv.2
2011年10月18日 16:10:30
来自于电站工程
只看楼主

我们这是一个水泥余热发电站,9000的机组。用的励磁调节器,是恒无功设置,最近经常正常的运行着。就出现进相运行、。没有调整过无功,无功就自己变为负值。请问怎么回事。

我们这是一个水泥余热发电站,9000的机组。用的励磁调节器,是恒无功设置,最近经常正常的运行着。就出现进相运行、。没有调整过无功,无功就自己变为负值。请问怎么回事。
免费打赏
xirongfu
2011年10月21日 16:08:31
12楼
回复
最后一片枫叶
2011年10月21日 16:11:43
13楼
一般情况进相运行为系统电压过高,无功潮流由电压幅值高的一侧流向电压幅值低的一侧,而且你们的机组小,一般抬不起系统电压,所以在电网电压高地情况下容易导致发电机进相运行。但楼主说是偶尔出现一下,然后又恢复,具了解,出现暂时的进相又恢复,而系统电压又无大的变化,且无操作,一般是自动励磁调节系统中的CPU板或者其他板处了问题,偶尔会出现无功波动问题,联系自动励磁厂家,更换CPU板试试!
回复
mhdlcjg
2011年10月21日 16:58:47
14楼
13楼分析的不错,顶
回复
我爱喝绿茶
2011年10月21日 20:42:29
15楼
过了就成负值了啊
回复
jiang0617
2011年10月21日 20:49:33
16楼
学习一下 这方面接粗的比较少 有待提高
回复
gzw2033857
2011年10月21日 21:10:43
17楼
感觉是励磁调节器的事,联系下厂家咨询下~
回复
renyihu
2011年10月22日 09:50:13
18楼
励磁调节系统出问题了!
回复
浩宇
2011年10月22日 09:52:31
19楼
学习了
我们只用过电容器柜
回复
engsimon
2011年10月22日 10:19:31
20楼
13楼分析得好,清楚明了。
回复
lvhaochen
2011年10月23日 14:30:52
21楼
建议你们投恒功率因素啊,或者干脆就手动调整无功。
回复

相关推荐

APP内打开