某宾馆采用集中热水供应系统,热水由锅炉加热后,送至热水贮罐调节,再送至用水点,人数252人,小时变化系数为5。6,用水时间为24h,热水用水定额为150L/人。天,冷热水温度分别为15度,70度,则贮水罐容积为?()立方米A6.6 B.7.6 C.8.6 D 9.6这题的答案是A我的解法是:首先算出Qh=Kh×m×qr×C×(tr-tL)×ρr/86400=5.6×252×150×4187×(60-15)×0.983/86400=453769.2W
某宾馆采用集中热水供应系统,热水由锅炉加热后,送至热水贮罐调节,再送至用水点,人数252人,小时变化系数为5。6,用水时间为24h,热水用水定额为150L/人。天,冷热水温度分别为15度,70度,则贮水罐容积为?()立方米
A6.6 B.7.6 C.8.6 D 9.6
这题的答案是A
我的解法是:首先算出Qh=Kh×m×qr×C×(tr-tL)×ρr/86400=5.6×252×150×4187×(60-15)×0.983/86400=453769.2W
然后如何根据这个Qh来算V呢?第五版书上P256页有公式V=60T×Qh/(tr-tL).C,但T指加热时间
该用哪个公式计算呢?
3x!
2楼
首先算出Qh=Kh×m×qr×C×(tr-tL)×ρr/86400=3.89×252×150×4187×(60-15)×0.983/86400=315207.5W ;
V*C×(tr-tL)>45/60Qh,V>6.2,选A
回复
3楼
看,《注册公用设备工程师执业手册——建筑给水排水工程》。
立刻明白。
回复
4楼
我的解法是:首先算出Qh=Kh×m×qr×C×(tr-tL)×ρr/86400=5.6×252×150×4187×(60-15)×0.983/86400=453769.2W
然后根据第五版书上P256页有公式V>T/60×Qh/(tr-tL).C>0.75*453769.2*3.6/(60-15)×4.19=6498L=6.5M3
回复
5楼
受教了,要好好学习
回复
6楼
小时系数是啥意思
回复