只看楼主

有一次,某项目审图专家提出不能用2.5平方电缆。项目是这样的,从箱变到一个小门卫室,门卫室用电很少,最大负荷2kW,距离约20米。专家的意思是2.5平方电缆强度不够。我选的是YJV22-4X2.5的电缆。

有一次,某项目审图专家提出不能用2.5平方电缆。项目是这样的,从箱变到一个小门卫室,门卫室用电很少,最大负荷2kW,距离约20米。专家的意思是2.5平方电缆强度不够。我选的是YJV22-4X2.5的电缆。
免费打赏
snowboy_8211
2011年10月28日 13:20:23
12楼
建议用4截面的电缆
虽然计算电流没有那么大
就20米的距离,也增加不了多少成本的吧
况且进入箱体的截面积好像都不得小于4吧
专家的意思是2.5平方电缆强度不够
我觉得有些问题,电缆强度不够说的有些牵强的
回复
飞扬123
2011年10月29日 19:28:01
13楼
我们总工说过,室外最小6平方,尽量用10以上
回复
飞扬123
2011年10月29日 19:28:33
14楼
主要是考虑施工时候的机械强度,怕对电缆造成损伤
回复