有一次,某项目审图专家提出不能用2.5平方电缆。项目是这样的,从箱变到一个小门卫室,门卫室用电很少,最大负荷2kW,距离约20米。专家的意思是2.5平方电缆强度不够。我选的是YJV22-4X2.5的电缆。
有一次,某项目审图专家提出不能用2.5平方电缆。项目是这样的,从箱变到一个小门卫室,门卫室用电很少,最大负荷2kW,距离约20米。专家的意思是2.5平方电缆强度不够。我选的是YJV22-4X2.5的电缆。
2楼
经过我的计算 2.5的线 够了 才20米才2KW 够 完全够
回复
3楼
可以呀,专家为何说不能?总得给个理由吧?不要又是一个(砖家?)怕强度不够可用铠装的。
回复
4楼
理由就是 2KW负荷估计3A左右的电流 估计2.5的线20米是1.6欧姆 末端3*1.6就是4.8的电压损失 在5%之内
回复
5楼
2.5平方电缆强度不够,是什么意思?我一直不能理解,难道说室外就不能用2.5平方电缆直埋吗?
回复
6楼
可否详细的列出计算公式?
回复
7楼
同上,是否写出计算的过程,对这个不是很懂,希望帮忙,谢谢
回复
8楼
计算2.5的电缆是没有问题的,问题是你的电缆是铠装,截面小了室外安装过程容易损坏,建议即使计算通过的话,也把电缆截面调整为4方得电缆。
回复
9楼
楼上说的和审图专家意思差不多,我想知道是否真的是这样,有没有实际遇到2.5的电缆在施工过程中断了的问题
回复
10楼
建议用4平方的线
回复
11楼
你从箱变出来要用4*2.5吗?难道是三相供电?不是很小的门卫室吗?我有点搞不懂?
回复