求助论坛各位大侠:遇到了板洞直径为1.7m的楼板,图集上正好没有这种类型,翻了翻混凝土规范也没找到相关信息,此时该如何处理,有何依据?
求助论坛各位大侠:遇到了板洞直径为1.7m的楼板,图集上正好没有这种类型,翻了翻混凝土规范也没找到相关信息,此时该如何处理,有何依据?
2楼
板洞1.7m,我认为需要设置边梁了,不宜直接楼板开洞了
回复
3楼
设置边梁代入电算。
回复
4楼
学习了,谢谢啦!
回复
5楼
最简单是加封边梁,分成规矩的板
如果有限元的概念清楚,可以有有限元软件建模计算
回复
6楼
加梁、开洞、
回复
7楼
最好设梁实在不设梁,加厚板,板内设暗梁
回复