请问有没有手车式断路器触头插入深度的标准呀
hy.6416
hy.6416 Lv.3
2006年07月25日 11:52:34
来自于断路器
只看楼主

请问有没有手车式断路器触头插入深度的标准呀

请问有没有手车式断路器触头插入深度的标准呀
免费打赏
jk_00
2006年07月25日 12:54:07
2楼
工艺规定,无标准。一般保证有效接触12mm以上即可。
回复
gsdgb
2006年07月26日 09:20:58
3楼
楼上不准确应该是15≤L≥25
回复
wwjiao1
2006年07月26日 10:26:09
4楼
设计时已保证在15mm以上,除非零部件尺寸有问题。
回复
jk_00
2006年07月26日 11:01:14
5楼
楼上两位看来也做设计的,但你们可能有些问题忽略了。
对于捆绑触头,动静触头配合尺寸理论设计为35,没错的。但要计算有效接触长度应减去动触头R=9,静触头R=8,还有动触头有4mm的活动间隙(在触头插入时由于力的作用动触头必须吃掉这4mm),所以有效接触长度=35-9-8-4=14mm,考虑一定的制造误差,所以工艺定为有效接触12mm。具体可见图,同理,对于鸭嘴式触头也是这个尺寸。
回复
jk_00
2006年07月26日 11:02:21
6楼
鸭嘴式触头:
回复
liujiefeng
2006年07月26日 16:02:31
7楼
我们公司的标准:
回复
jk_00
2006年07月26日 18:23:37
8楼
楼上的7mm的间隙对于GC5系列的捆绑触头似乎过大,我们GC5系列一般在2-4mm。
回复
dingding19810320
2008年11月01日 18:52:25
9楼
谢谢几位的大力解释
回复