奇怪的管径管线表示方法
spl01105
spl01105 Lv.2
2006年07月25日 11:01:52
只看楼主

我刚到设计院工作,没人带,我就自己看以前的图纸,今天看到几张图纸上的管径管线表示方法很奇怪,在表示给水管径时有诸如1620,2025,5163,4150的标示,在给水和排水管线的中间都加了一三角符号,以前我都没见到这样做的,在图纸的设计说明里也找不到,请各位搞水的高手指教,这样的表示对吗?你们在设计时是怎样表示的?谢了!

我刚到设计院工作,没人带,我就自己看以前的图纸,今天看到几张图纸上的管径管线表示方法很奇怪,
在表示给水管径时有诸如1620,2025,5163,4150的标示,在给水和排水管线的中间都加了一三角符号,
以前我都没见到这样做的,在图纸的设计说明里也找不到,请各位搞水的高手指教,这样的表示对吗?你们在设计时是怎样表示的?谢了!
免费打赏
danger-sir
2006年07月25日 13:24:10
2楼
我估计这是变径点,如41-50就是从DN40变为DN50管道;三角称为变径头或变径管箍,是连接两个不同管径管段的管件
回复
zhangping1109
2006年07月25日 13:38:28
3楼
不要误人子弟嘛,1620,2025,5163,4150是部分非金属管管径的标注方式,前两数为内径尺寸,后两数为外径尺寸。
回复
visevesa
2006年07月25日 13:48:52
4楼
你所见为非标注法.应按给排水制图标准,也可按照国家标准图集.
一般是:DN,De,d等,无缝钢管为外径*壁厚.
回复
jianyh
2006年07月25日 14:24:06
5楼
学习了,高手就是不一样。我都没听说过~!!,“1620,2025,5163,4150是部分非金属管管径的标注方式,前两数为内径尺寸,后两数为外径尺寸。”
回复
spl01105
2006年07月25日 14:31:02
6楼
那大家在设计时是怎样表示管线和管径的呢?有没有这样标示的?
回复
sunny_630
2006年07月25日 16:11:37
7楼
1620:内径16mm,公称直径20mm
三角符号很可能是变径,可以看一下图纸加三角符号的管线两侧管径是否有变化
回复
spl01105
2006年07月25日 17:22:37
8楼
图纸上是这样表示的,我把它上传上来大家看看给点建议
在附件里
回复
shibushi1983
2006年07月25日 18:48:00
9楼
兄弟
直接拉个人过来问一下就的了
好多人就等你去问
总不能人家直接过来告诉你,再说人家也不知道你不懂什么吗
脸皮厚一点对大家都有好处
回复
spl01105
2006年07月26日 08:42:01
10楼
我们的设计院很小根本就没有做水暖的,没人带,问了所有的人都说不明白,郁闷啊
回复

相关推荐