地下室空气质量差,有异味。有的大片区域都没有排风口,只有排烟。但排烟用的15000立方每小时的轴流风机噪音太大根本不能开。看看能不能改风机或是什么东西,能改善通风。
地下室空气质量差,有异味。有的大片区域都没有排风口,只有排烟。但排烟用的15000立方每小时的轴流风机噪音太大根本不能开。看看能不能改风机或是什么东西,能改善通风。
2楼
新手学习下
回复
3楼
不同的房间应该有一定次数的换气次数,如果与排烟一起用风机的话,应该采用高低档风机。
回复
4楼
貌似可以用双速风机吧
回复
5楼
如果风量相差较大的话最好是平时和火灾分别使用风机,那样的话噪声可能会小
回复
6楼
可以考虑采用双速风机,低档排风,高档排烟,要校核风管大小;另,看了图纸,有几个地方有疑问:
1.柴油发电机房邮箱间送风,补风怎么解决?
2.变配电间未设置电动防火阀,气体灭火结束后,如何排风;风管穿变配电间,规范不允许;
3.地下车库貌似没补风
个人见解,不对之处谅解
回复
7楼
简单看了下图纸,楼主反映的问题肯定会存在。其实就是一个设备选型的问题,如左下图中各宿舍、医务室、培训教室、男女更衣室等都有新风或送风等,但排风不完善。从图上本意是想将排烟系统兼平时排风使用,但设备选型不对,这种轴流风机噪音太大,运行时人没法生存,改为柜式离心风机就行了,选用双速风机,平时低速排风,火灾时高速排烟。
另看了下图纸,只能说是刚毕业的学生的作品,不知现在的设计院都怎么了,这种图纸也能交施工单位。
回复
8楼
设计有新风,不应很差的,办公室又不会总是关门的。建议检查下新风系统起作用了没有,送风是否均匀。
回复
9楼
异味是不是那大片区域内产生的?
已经竣工了还是施工中?把轴流风机改成离心低噪风机箱,选双速风机,改成排风排烟两用风机。几万块就可以全部搞定了。如果不在一个防烟分区内就比较麻烦了还要改造排烟阀。
回复
10楼
学习了。。。哈哈 哈哈哈和哈
回复
11楼
原设计是大空间,业主后期私自分隔了房间又没重新进行暖通设计吧
否则整个通风排烟送风系统完全不合理
另,有异味、烟味发生的封闭空间即使做了新风也应设计排风,这应该是常识