《高层混凝土结构技术规程理解和应用》P72的 楼板的构造要求中,有一句话“板厚的确定,必须考虑扰度、抗冲切承载力、防火及钢筋腐蚀要求” 请问各位前辈设计中是如何从防火角度确定板厚?
《高层混凝土结构技术规程理解和应用》P72的 楼板的构造要求中,有一句话“板厚的确定,必须考虑扰度、抗冲切承载力、防火及钢筋腐蚀要求” 请问各位前辈设计中是如何从防火角度确定板厚?
2楼
和楼主有相同的疑虑
回复
3楼
现浇的整体式梁板,保护层厚度1cm、1.5cm,板厚10cm,耐火极限2小时,不燃烧体。
现浇的整体式梁板,保护层厚度1cm,板厚10cm,耐火极限2小时,不燃烧体。
现浇的整体式梁板,保护层厚度1cm,板厚12cm,耐火极限2.5小时,不燃烧体。
简支的钢筋混凝土楼板,保护层厚度1cm,耐火极限1小时,不燃烧体。
四边简支的钢筋混凝土楼板,保护层厚度为1cm,板厚7cm,耐火极限1.4小时,不燃烧体。
希望能够有用
回复
4楼
现浇混凝土板要求1到2小时。
回复