精密空调电路接地问题咨询
zhengweimin
2011年10月17日 21:19:14
只看楼主

各位好: 我这里有一台精密空调,报远程告警关机,检查发现空调漏水检测板与机房地排(铜片)相接,就会把空调保险板上的保险管烧毁(保险管5A,250V)。试问:空调漏水检测板,在检测到漏水是会发生漏水告警,但是不会把保险管击穿。为什么与机房地排相接会出现这样的情况呢?

各位好:

我这里有一台精密空调,报远程告警关机,检查发现空调漏水检测板与机房地排(铜片)相接,就会把空调保险板上的保险管烧毁(保险管5A,250V)。试问:空调漏水检测板,在检测到漏水是会发生漏水告警,但是不会把保险管击穿。为什么与机房地排相接会出现这样的情况呢?
免费打赏
gaishiyin
2011年10月30日 21:09:19
2楼
漏水检测是主板提供的检测电压,如果有轻微回路(漏水)就会出现漏水告警,你接地排不是等于把空调的检测电流对地短路吗?
回复
glqfzcom
2012年04月17日 16:26:32
3楼
回复

相关推荐