住在水泵房上面的业主,经常能听到水泵房的噪音,是由市政进水管通过墙体传播的嘛 ?
住在水泵房上面的业主,经常能听到水泵房的噪音,是由市政进水管通过墙体传播的嘛 ?
2楼
我考虑会有以下几种可能:
1.水泵本身运行的噪音
2.因为水泵的运行,引起管道的谐振
3.电气变压器的运行噪音
4.水泵运行引起水流的运动,水流的撞击噪音
个人认为有如下几种措施:
1.选用安静的水泵
2.水泵基础防震做修理,需要加强,管道进行再固定,加消音的管垫如石棉、胶垫等
3.对电气设备进行整流处理
4.采取稳压措施,例如将泵换成变频的
5.最重要的一点是水泵房要做好结构上的防震和隔音措施
小小意见,多提见解
回复
3楼
谢谢2楼楼主!受教了!不知在进出水泵房的墙体边加上软接头是不是能不减少噪音?
回复
4楼
防震隔音没做好
回复
5楼
一、水泵进出水管必须加软接
二、水管和套管中间减震措施
三、水泵本身的噪音在大也到不到哪里去的,
回复
6楼
噪音产生的原因也许有如下:
一、水泵自身质量不过关,水泵柱的中心直线度和同轴度达不到设计要求,因此在运行时自身的振动
二、叶轮的动平鵆达 不到要求(同上)
三、控制箱的设计或部件出现异常,使电压不稳定,水压波运过大,引起水管的振动
四、水管安装或选用不合理
回复
7楼
还有一点,或许是什么地方固定螺钉轻了也说不定,最好检查一下哈
回复
8楼
回复
9楼
用了它就没了啊
回复
10楼
UP!!UP!!
回复
11楼
二楼讲得好详细,学习了,谢谢!