我住的办公楼为六层,但我在二楼办公,每当冲卫生间时,水流太急,冲水管震动得很厉害,并产生很大噪声。请问这是什么造成的?
我住的办公楼为六层,但我在二楼办公,每当冲卫生间时,水流太急,冲水管震动得很厉害,并产生很大噪声。请问这是什么造成的?
2楼
水流造成的!是不是用的PVC管?
回复
3楼
水锤
回复
4楼
静水压力过大。
回复
5楼
主要是流速过大,将流速控制在小于或等于1.2m/h时,噪音就消失了。
回复
6楼
管网中.末段有气体存在.
回复
7楼
顶层安装自动排气阀,底层安装节流阀,或安装减压阀,我想会好一些。
回复
8楼
安装减压阀要注意
有事例阀下用户出水太小打不着燃气热水器
回复
9楼
主要使用的塑料管
回复
10楼
流速过大
回复