求各位大侠告知YJV22-3*240/10电缆直流电阻和电抗值参数(电缆长度2410m,地下电缆管道内敷设),很急啊!E-mail:lyepc@163.com
求各位大侠告知YJV22-3*240/10电缆直流电阻和电抗值参数(电缆长度2410m,地下电缆管道内敷设),很急啊!
E-mail:lyepc@163.com
2楼
R=0.091欧/千米 X=0.087欧/千米 80度时
回复
3楼
谢谢!那么继保整定是按20℃还是80℃啊,因为我刚查到20℃时的R=0.0754欧/千米。(我是搞设计的,但继保人员要求我提供电缆线路参数)。
回复
4楼
计算最大短路电流时按20度算,计算最小短路电流时按80度算。但10kv 系统一般忽略电阻,除非你的电缆较长,总阻抗里电抗小于3倍的电阻。
回复
5楼
俺要铜芯240mm2低压400V电缆的阻抗,楼上高手,麻烦一下能给出吗,俺在做低压保护整定时碰到难题了,唉,电压越低越烦。
不过,你上面说的10kv 系统一般忽略电阻,错,110千伏及以上系统才会忽略电阻
回复