求YJV22-3*240/10电缆电抗值参数
lyyrj
lyyrj Lv.2
2006年07月25日 09:09:30
来自于继电保护
只看楼主

求各位大侠告知YJV22-3*240/10电缆直流电阻和电抗值参数(电缆长度2410m,地下电缆管道内敷设),很急啊!E-mail:lyepc@163.com

求各位大侠告知YJV22-3*240/10电缆直流电阻和电抗值参数(电缆长度2410m,地下电缆管道内敷设),很急啊!
E-mail:lyepc@163.com
nlb
2006年07月25日 12:25:45
2楼
R=0.091欧/千米 X=0.087欧/千米 80度时
回复
lyyrj
2006年07月25日 13:13:50
3楼
谢谢!那么继保整定是按20℃还是80℃啊,因为我刚查到20℃时的R=0.0754欧/千米。(我是搞设计的,但继保人员要求我提供电缆线路参数)。
回复
nlb
2006年07月26日 12:40:12
4楼
计算最大短路电流时按20度算,计算最小短路电流时按80度算。但10kv 系统一般忽略电阻,除非你的电缆较长,总阻抗里电抗小于3倍的电阻。
回复
x002000
2006年07月28日 21:27:53
5楼
俺要铜芯240mm2低压400V电缆的阻抗,楼上高手,麻烦一下能给出吗,俺在做低压保护整定时碰到难题了,唉,电压越低越烦。

不过,你上面说的10kv 系统一般忽略电阻,错,110千伏及以上系统才会忽略电阻
回复

相关推荐

APP内打开