多层综合楼要加喷淋吗?
lg502
lg502 Lv.3
2006年07月25日 08:46:11
只看楼主

一栋多层建筑,单层面积约1200平方米,地下室为自行车库,一层为商场,二层为办公。三到六层为住宅,一二层有通风系统,审查单位说要加喷淋(地下室及一二层),大家认为有道理吗?

一栋多层建筑,单层面积约1200平方米,地下室为自行车库,一层为商场,二层为办公。三到六层为住宅,一二层有通风系统,审查单位说要加喷淋(地下室及一二层),大家认为有道理吗?
免费打赏
chenhuidahui
2006年07月25日 13:48:08
2楼
自行车库不用加喷淋,一层必须加,二层若分割成不超过300平方的区域(必须是有效的分隔措施)可以不加,否则必须加设
回复
applan
2006年07月25日 14:31:22
3楼

有道理!
要加!
回复
lg502
2006年07月25日 14:43:01
4楼
若没有通风系统,还要加么?