漏电开关容量如何选?才能不频繁跳闸
sycdztsdd
sycdztsdd Lv.2
2006年07月25日 08:14:19
只看楼主

TN-S系统,动力干线95mm2,漏电开关容量如何选?才能不频繁跳闸?

TN-S系统,动力干线95mm2,漏电开关容量如何选?才能不频繁跳闸?
免费打赏
zhujun_522
2006年07月25日 08:37:19
2楼
首先我个人认为你要找到跳闸的原因

将30MA增到100MA 估计跳的可能性就小了 呵呵
回复
家辉
2006年07月25日 09:21:31
3楼
常规300mA,如果不放心500mA也可以。
回复
sycdztsdd
2006年07月25日 11:12:37
4楼
有没有500ma漏电电流的开关呢?符不符合安全要求呢?
回复
huatongw
2006年07月25日 11:33:29
5楼
500mA的漏电开关肯定有的,而且1000mA的都有啊
回复
nlb
2006年07月25日 12:47:54
6楼
干线应选300~500mA,并带小于1秒延时的,这里漏电开关主要是为了防火的需要。
回复
sycdztsdd
2006年07月25日 13:55:11
7楼
谢谢大家的支持,受益良多!
回复
lyxgliy
2006年08月06日 08:54:36
8楼
就看你的负荷是什么用途了,手握式用电设备为15mA;环境恶劣或潮湿的场所用电设备为6~10mA;医疗电气设备为6mA;建筑施工工地的用电设备为15~30mA;家用电器回路为30mA,成套开关柜、分配电盘等为100mA以上;防止电气火灾为300mA.
回复
lyxgliy
2006年08月06日 09:02:19
9楼
补充一下,在选用时,还必须考虑到被保护回路正常的泄露电流如果RCD的动作电流小于正常的泄露电流,或者正常泄露电流大于50%的动作电流,则供电回路将无法正常工作,即使投入运行也会因误动作而破坏供电的可靠性。
回复