空调平面布置图
whm1234996
whm1234996 Lv.3
2006年07月25日 02:01:14
只看楼主

图纸简介: 前排为大金VRV多联机,天井式内机,后排为格力一拖一风管机。 附件名:20067151152931016816.zip 文件大小:507K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

前排为大金VRV多联机,天井式内机,后排为格力一拖一风管机。



附件名:20067151152931016816.zip

文件大小:507K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
ranerlong
2006年07月25日 09:42:14
2楼
这个图纸问题不少,感觉像设计者的一个粗粗的图,冷量配置大概看了一下,应该是没多大问题;
我觉得存在以下问题:
1.三层大会议室散流器是不是偏少?
2.诸多(比如办公室八、总经理室三、办公室一、办公室二、财务等)房间的室内机的位置是不是可以靠中间一点?
3.CAD制图方面——图层很不明确。

我看到的就这几点,不对之处还望指出,就在这里抛砖引玉了!
回复
whm1234996
2006年08月29日 17:44:00
3楼
这是为做报价画的简单的图,风管机部分左右式不对,内机根据装修图定位的,图层没设置就在装修图上画的,不好的习惯啊
回复
fisher2006
2006年08月29日 21:55:39
4楼
我不知道象楼主这样的图论坛上有多少,看了一点意义都没有,根本谈不上是图,也不知道贴这类图是不是仅仅为了骗点分而已,若是这样的话,建议管论坛的大哥大姐们好好审审图
回复

相关推荐