桩筏中水浮力组合系数取值问题
moonboat717
2011年10月17日 12:47:35
只看楼主

最近遇到一个工程,关于水浮力的组合系数比较纠结。嵌岩桩筏基础,其中水浮力对于筏板起控制作用,在进行筏板配筋时(抗浮板),我认为荷载组合为:“1.0恒-1.4水”进行配筋;领导也认可,但同时认为最大水压为125.5KPa,即便取到0.000水压也是145.5KPa,故关于筏板抗浮配筋实际组合为:“1.0恒-145.5/125.5*水”。这两者的结果差别还是较大的,到底取哪种算法合理,请高手支招。谢谢了!

xueliang0214
2011年10月17日 13:53:25
2楼
上海规范2010版本已经将地下建筑抗拔计算改为:1.0最高水位水浮力-0.9恒载自重。
回复
xueliang0214
2011年10月17日 13:54:44
3楼
这主要是个安全系数问题。
回复
shb-zj
2020年02月26日 10:34:52
4楼

在抗浮稳定性能满足的前提下,水位不影响筏板的配筋,参民用结构统一措施。

回复