电机315kw,额定电流21.5A,额定电压11kv;Y型接法;通过真空接触器直接启动,电机工作环境温度40度以上。近日操作人员反映电机运行中突然停机,检查发现真空接触器里面有两相40A的保险烧坏,再用万用表检查电机绕组阻值,U-W绕组有读数,U-V和V-W没有,判断电机绕组损坏。查看继电保护装置没有报警。继保设置是1,2段保护没有投,第3段保护启动值149A,延时9秒;过载保护85A,延时10秒;以及欠压和剩余电流过流保护。
请教故障可能的原因在哪里?继保设置是否合理?
12楼
1、延时是9秒没有问题的,高压电动机都是直起动得躲过起动电流,一般是5-7倍的额定电流。但过载保护是有问题的。
2、但有过载保护为什么还用保险呢,如果没有猜错的话,问题在保险上,也在定值上,但是先是在保险上出现的问题,而装置的欠压保护也没有起到作用(可能没有设置欠压跳闸而是报的信号),当一相保险熔断后,使电动机缺相而烧毁电动机。高压电动机在保险断相后,装置为什么也没有起到反应,而过载保护80A的电流也只能算速切保护一类(一般叫做速切带时限二段,一段是149A),过流保护又到哪儿去了,欠压保护又到哪儿去呢。
3、欠压和零序电压保护,先看看你所用的电压(PT)在哪个位置,如果是取的母线电压和母线零序电压,那么只带电动机的分板的保险熔断,又哪来的欠压和零序保护???
以上是估计的现场情况,请楼主在现场看完再详细说明一下。
回复
13楼
再补充一下,149A已经能躲过起动电流了,那再延时9秒,有什么意义呢。
回复
14楼
学习,,,,,,,,,,,
回复
15楼
回12楼:
真空接触器即便只有一相熔断器熔断时,也能使接触器联动跳闸,所以一旦熔断,接触器就跳开了;
奇怪的是居然2相的保险都同时烧断了
回复
16楼
11kv是经低阻接地的系统,当一相接地时,另外两相电压会升高为线电压,此种情况也会导致熔断器烧毁的。请考虑。
回复
17楼
保护还应增加速断保护和堵转保护,过流保护时间过长不会动作,能躲过启动高峰电流时间就行了