询问变流量冷(热)水机组
happyyurenjin
2006年07月24日 22:04:43
来自于中央空调
只看楼主

请问大家,谁有变流量冷(热)水机组的资料,或者谁晓得哪家的冷(热)水机组可以变流量运行!

请问大家,谁有变流量冷(热)水机组的资料,或者谁晓得哪家的冷(热)水机组可以变流量运行!
免费打赏
sealand123
2006年07月25日 11:35:17
2楼
这个和机组没有多大关系,一般机组都能满足一定量的变流量运行
回复
happyyurenjin
2006年07月25日 23:41:47
3楼
二楼的大哥,小弟我没有说清楚,应该是无级调节,不是一定范围内的,另外,我是说流量不是能量,再帮我考虑一下,怎么样?
回复
simplesb
2006年07月26日 08:49:43
4楼
楼主说的变流量指的是变制冷剂流量还变冷冻水一次水流量。
螺杆机可以实现能量无级调节,但不能无级调节水流量。
回复
superzhu0718
2006年07月26日 17:04:12
5楼
据我所知,现在能实现一次侧变流量运行的冰水设备厂商只有特灵一家.
回复
kailli
2006年07月26日 23:19:50
6楼
据我所知,现在能实现一次侧变流量运行的冰水设备厂商只有特灵一家.
??
??谁说只有特灵能做,YORK等其他冷机厂家都能做
回复
qilu163
2006年07月27日 15:29:57
7楼
但是您知道约克的变化范围吗?
回复
happyyurenjin
2006年08月03日 21:57:11
8楼
是的,我也听说只有特灵可以做,但是他的样本好象也没有明显的变化,仅仅是口头上表示可以,没有具体参数,你们有吗?
回复
yahuhan
2006年08月06日 18:43:20
9楼
冷水机组一次侧变流量范围60-100%,这是针对满液式蒸发器,不能太小,否则会影响运行安全。
特灵、约克机组都能实现,水量可以无极调节。此技术非常简单,一般厂家不会在样本上介绍。
另外。如果你需要流量变化很大,就要采取二次税系统。这需要点技术。