大楼的电灯为什么亮?
shaohuizhang919
2006年07月24日 21:00:52
来自于照明工程
只看楼主

根据大楼业主要求,要对整个大的电气照明进行检查,其中一项就出了问题.业主电工将配电室里的总零线断开,然后上第15层,打开大楼的日光灯开关后,灯竟然亮了,为什么?

根据大楼业主要求,要对整个大的电气照明进行检查,其中一项就出了问题.业主电工将配电室里的总零线断开,然后上第15层,打开大楼的日光灯开关后,灯竟然亮了,为什么?
免费打赏
hanchunxu82
2006年07月27日 08:41:06
12楼
做电这块我们更应该考虑仔细点
电是看不见 不能摸的东西
人身安全非常重要
回复
wjy_29
2006年07月27日 15:57:56
13楼
单回路如果通过了每个楼层的配电箱,但零还是汇接在一起了,最终不还是汇到总配电室去了吗???
是否可以这样理解:零线如果不是有开关控制的话,不都是联在一起了吗?应该不存在分区吧!控制灯当然是
靠L线。或者是双联控制(同时控L与N)。没有断N的吧!所以我个人认为这样接法不存在问题!!
回复
lj9012
2006年07月27日 16:54:45
14楼
]
?答案
回复
shaohuizhang919
2006年07月27日 17:25:19
15楼
13楼的说法我看应该这样来理解,你直接把不同相位的零线先串在一起后再用一根接到配电箱中,从电路上零线的电位上看是没有问题的,但问题是到配电箱的零线还是一个区的零线规格,电流过载能力小了,长时间使用就有可能出问题。如果那天总零线接头接触不好,电位高了一点,这时总零线上的电流下降,减少的电自然就由不同相的火线间代劳。火线负荷加重,大楼的安全就存在隐患了。所以业主电工要求严格整改的要求是合理,不管他懂与不懂,施工与设计图不一至别人就有权要求你重新来过。
回复
shaohuizhang919
2006年07月27日 17:42:16
16楼
直接在楼层里串接起来从电位的角度来讲是没有问题的,而且只要电路没有故障电灯照样这亮。但是设计图纸上的电路是三个区共用了六根线来承担电流负荷,现在是用四根线来负担,相线实际上就变成承担线电压负荷的角色(线电流肯定大于相电流),火线的负荷实际是增加了。每层楼的用电的实际情况不是每个相区的灯开的数量都一至,这时那根与串接零线相接的零线就要承担电位变化带来的电流。总之,电线少了,单根电线上的负荷加重,这就给大楼的安全埋下了一个隐患。
回复