根据大楼业主要求,要对整个大的电气照明进行检查,其中一项就出了问题.业主电工将配电室里的总零线断开,然后上第15层,打开大楼的日光灯开关后,灯竟然亮了,为什么?
根据大楼业主要求,要对整个大的电气照明进行检查,其中一项就出了问题.业主电工将配电室里的总零线断开,然后上第15层,打开大楼的日光灯开关后,灯竟然亮了,为什么?
2楼
后来我们怀疑是大楼的接地线出了问题,然后查了接线路,没有任何电流通过.
回复
3楼
本人认为是共用N线接地了
回复
4楼
接地线我们全检查过,几乎每个接点都看过.特别在亮灯层我们对每个N线的接点都查过,没有电流通过也没有接地现象.绝不会存在共用N线上的问题.
回复
5楼
断开零线,灯还亮有两个可能:+
1. 照明末端PE线和零线有连接,形成了TN-C-S
2.就是加在灯上的电压是相线电压,当零线断开后造成两相的灯具串联在两相上
回复
6楼
可能是你们的.保护接地与保护接零混用了.当你们的主零断了.相与地的电压有220V构成回路.亮!
回复
7楼
最后终于找到原因了:
一层楼里共有三个供电分区,每一分区为一相电源.按设计图纸不同分区供电的零线是分开的,但安装这层的电工为了省下电线(当然省下了也未见交回库房),把这一层的三个区零线不通过配电箱而直接串在一起.现在顶都吊了,业主要求改....教训呀.
回复
8楼
还是不能明白,不是配电室的总零线都断了吗?
回复
9楼
很简单,每层楼的供电电源是实际是三相(A,B,C)不同相位在供电,分成三个不同相位区,每区的灯具只与一相火线与零线相接,三相区的零线是分开的,要接入到地下配电间才并接.原来情况是总零线(并接的地方)全部断开后,楼上的灯应该不亮,但是如果在一层楼内就把三个不同相位的零线并接起来的话,就变成了两个灯具串接在了380V的电源之上,就象三相电动机不接零线一样的能转动.尽管串接后单个灯具的电压只有380/2=190V,这个190V足以使灯变亮.楼里的灯具全部安装的是日光灯.
回复
10楼
我个人检查的结果是:单开两个区的灯,不亮,但把三区的灯都打开,就亮了.
回复
11楼
以我看是上面9楼分析的结果
这种情况在你这次发言中更能体现出来
回复