偶然偏心地震作用规定水平力下的位移比是考虑两次偶偏?
tianalj
tianalj Lv.6
2011年10月16日 17:59:18
只看楼主

老师,2011版PKPM位移比我有点搞不懂~当只选择偶偏时,计算书中出现 X-偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移 与 X向地震作用规定水平力下的楼层最大位移。而且通常偶偏下的位移比大于1.2。“规定水平地震力”一般可采用振型组合后的楼层地震剪力换算的水平作用力,并考虑偶然偏心。那么这个偶偏规定水平力下的位移比是不是考虑了两次偶偏?当只选择双向地震作用时, 仅有 X向地震作用规定水平力下的楼层最大位移

老师,2011版PKPM位移比我有点搞不懂~
当只选择偶偏时,计算书中出现 X-偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移X向地震作用规定水平力下的楼层最大位移。而且通常偶偏下的位移比大于1.2。“规定水平地震力”一般可采用振型组合后的楼层地震剪力换算的水平作用力,并考虑偶然偏心。那么这个偶偏规定水平力下的位移比是不是考虑了两次偶偏?
当只选择双向地震作用时, 仅有 X向地震作用规定水平力下的楼层最大位移,此时位移比小于1.2。
那么 X-偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移 是否无意义,不用考虑?

[ 本帖最后由 langzhusky 于 2011-10-18 13:48 编辑 ]
免费打赏
s420756023
2013年06月11日 09:29:03
22楼
讲的很好。学习了:)
回复
zm2011205111
2013年08月22日 20:23:21
23楼
langzhusky 发表于 2011-10-16 22:24 偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移比这其中是两个不同的概念不能混为一谈。偶然偏心的含义指的 …您好,我想问下,层间位移角是在什么工况下才看?比如:在X- 偶然偏心地震作用下的X方向最大层间位移角不满足1/550,其他工况都满足,这样可以吗?谢谢!!
回复
chuyingwukong
2014年01月15日 15:19:30
24楼
这个可以参考下高规相应的条文说明,解释的很清楚的
回复
scljc2010
2014年05月25日 16:43:10
25楼
Y+,Y-,X-,X+在偶然偏心下规定水平力下的位移比都要满足规范要求吗?
回复
l5201314l520
2014年06月04日 16:48:47
26楼
zhptj1986 发表于 2012-5-29 16:26 高规3.7.3条以及其条文说明高规3.7.3条以及其条文说明没有明确规定不要看位移角?如果只看位移而不看位移角,那么位移角在何时控制?
回复
chinalxb
2014年07月25日 08:47:13
27楼
langzhusky 发表于 2011-10-16 22:24 偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移比这其中是两个不同的概念不能混为一谈。偶然偏心的含义指的 …很好,学习了。
回复
insomnia77
2014年11月05日 08:44:10
28楼

很漂亮啊 谢谢楼主分享啊
回复
co1441762605780
2016年01月27日 11:21:04
29楼
路过学习了
回复
niwenjie1992
2016年02月16日 09:17:37
30楼
小手一挥,金币拿走!!!!
回复
星星点灯ok
2016年03月04日 11:39:01
31楼
谢谢分享,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开