关于高压试验方面的请教
aniwar
aniwar Lv.2
2006年07月24日 18:47:24
来自于继电保护
只看楼主

我也是搞高压试验的,我想问一下,10kV真空断路器(如ZW8-12G/630-20型)的断口,整体交流耐压值是多少?我查过各种资料,包括“DLT593-1996 高压开关设备的共用订货技术导则”,说断口是42kV,但是没有一本书说出整体的交流耐压值。希望有人答复我,谢谢!!!!

我也是搞高压试验的,我想问一下,10kV真空断路器(如ZW8-12G/630-20型)的断口,整体交流耐压值是多少?我查过各种资料,包括“DLT593-1996 高压开关设备的共用订货技术导则”,说断口是42kV,但是没有一本书说出整体的交流耐压值。希望有人答复我,谢谢!!!!
免费打赏
hcl_21
2007年08月21日 22:59:48
12楼
如果带CT,33KV,开关断口为42KV,验收规范上有啊.整体做是按所有设备中绝缘最低的做,CT绝缘是最低的.33KV
回复
aniwar
2007年08月28日 12:30:33
13楼
感谢楼上的各位,我现在清楚了.谢谢!
回复
ws2094
2007年09月03日 15:25:54
14楼
通常情况下6KV(电厂)和10KV系统(供电局)采用的真空断路器都是10KV等级的,耐压标准取决于使用场所,6KV标准为32KV(交接试验)和28KV(预防性试验),断口对地一样,关于10KV兄弟不太清楚(本人吃电厂饭)。
回复