PKPM程序中梁柱重叠部分简化为刚域如何选择
zgsdzb2000
zgsdzb2000 Lv.3
2011年10月16日 12:45:18
来自于PKPM
只看楼主

PKPM程序SATWE中,梁柱重叠部分简化为刚域该如何选择呢,观点如下,供大家参考:观点1:关于刚域问题在《河北省施工图设计文件审查要点》中的解释:刚域是在内力与位移分析中,可考虑的梁、柱重叠部分的范围。具体计算应按JGJ-2002第5.3.4条公式(5.3.4),刚域的判断应是在梁和柱截面都较大时,计算梁、柱重叠部分的一部分参与计算。计算时,计算软件程序可自动形成。仅用于框架或壁式框架的梁、柱节点。但不是柱长取到梁底,也不是梁跨长取到柱边。计算时是否应考虑刚域应加以分析。

PKPM程序SATWE中,梁柱重叠部分简化为刚域该如何选择呢,观点如下,供大家参考:
观点1:
关于刚域问题在《河北省施工图设计文件审查要点》中的解释:
刚域是在内力与位移分析中,可考虑的梁、柱重叠部分的范围。具体计算应按JGJ-2002第5.3.4条公式(5.3.4),刚域的判断应是在梁和柱截面都较大时,计算梁、柱重叠部分的一部分参与计算。计算时,计算软件程序可自动形成。仅用于框架或壁式框架的梁、柱节点。但不是柱长取到梁底,也不是梁跨长取到柱边。计算时是否应考虑刚域应加以分析。
建议:
1.当梁、柱截面都很大,计算内力和配筋很大时,可取刚域。
2.当梁线刚度较小,柱线刚度较大时,可取刚域
3.当梁跨度较大,线刚度较小,柱线刚度也较小时,不宜取刚域。
4.当梁线刚度较大,柱线刚度较小时,节点弯矩和箍筋都较小时不应取刚域。
5.采用混合结构式,(型钢混凝土柱,如钢管混凝土柱或型钢混凝土梁时)取刚域应慎重。
6.确定是否取刚域后,在计算程序软件相关项填入。

观点2:
建议一般情况下考虑梁柱节点刚域作用。
1、考虑刚域符合结构实际受力状态,不考虑刚域时梁端弯矩取柱中心位置值,显然与实际情况不符。
2、不考虑刚域作用时,一般来说会导致梁端负弯矩加大,增加梁端配筋。有悖于强柱弱梁的抗震理念。框架梁端部楼板的负筋已经增大了其抗弯承载力,梁端部负弯矩不应该再取偏大的柱中心值。有震害表明在大震作用下梁端塑性铰的形成比较有限与此有关。
3、考虑刚域之后结构的整体刚度增加,地震作用增大。在多遇地震下的周期减小,层间位移减小,与结构实际地震反应比较接近。同时主要抗侧力构件(如剪力墙,支撑等)所承受的地震作用比不考虑刚域要大,考虑刚域可增加主要抗侧力构件的安全储备。
4、在建筑层高受限的情况下,考虑刚域作用时可减小梁的计算跨度,可减小梁的高跨比。
免费打赏
wjljsg
2012年10月17日 11:02:39
12楼
回复
ming492048832
2013年02月20日 11:20:10
13楼
这个梁、柱刚度的大小,也可以从梁柱的相对线刚度比比值来辅助判断吧。
回复
sxl477133554
2013年02月27日 10:34:34
14楼
学习了,学习了
回复
cyx12
2013年03月21日 18:44:04
15楼
2010版satwe分成两个选项了,分别是梁端简化为刚域、柱端简化为刚域,又该如何选择?
回复
maju0902
2013年03月29日 10:35:26
16楼
受教了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
pink_13
2013年05月15日 15:56:36
17楼
是否勾选,对于结果影响是比较大的,
从配筋结果来看,勾选以后,柱子轴压比显著增大,配筋增大,梁配筋减小。
回复
tanbohu1314
2013年06月14日 09:21:59
18楼

2010版satwe分成两个选项了,分别是梁端简化为刚域、柱端简化为刚域,又该如何选择?
回复
北山
2013年08月15日 07:56:29
19楼
柱子配筋确实大了。
回复
心雨の结构
2013年08月16日 14:35:25
20楼
well done!!支持一下楼主
回复
胖成猪的毛毛
2013年10月30日 16:21:04
21楼
:)最后句怎么感觉不对啊 不是应该增加搞垮比嘛?
回复

相关推荐

APP内打开