PKPM程序中梁柱重叠部分简化为刚域如何选择
zgsdzb2000
zgsdzb2000 Lv.3
2011年10月16日 12:45:18
来自于PKPM
只看楼主

PKPM程序SATWE中,梁柱重叠部分简化为刚域该如何选择呢,观点如下,供大家参考:观点1:关于刚域问题在《河北省施工图设计文件审查要点》中的解释:刚域是在内力与位移分析中,可考虑的梁、柱重叠部分的范围。具体计算应按JGJ-2002第5.3.4条公式(5.3.4),刚域的判断应是在梁和柱截面都较大时,计算梁、柱重叠部分的一部分参与计算。计算时,计算软件程序可自动形成。仅用于框架或壁式框架的梁、柱节点。但不是柱长取到梁底,也不是梁跨长取到柱边。计算时是否应考虑刚域应加以分析。

PKPM程序SATWE中,梁柱重叠部分简化为刚域该如何选择呢,观点如下,供大家参考:
观点1:
关于刚域问题在《河北省施工图设计文件审查要点》中的解释:
刚域是在内力与位移分析中,可考虑的梁、柱重叠部分的范围。具体计算应按JGJ-2002第5.3.4条公式(5.3.4),刚域的判断应是在梁和柱截面都较大时,计算梁、柱重叠部分的一部分参与计算。计算时,计算软件程序可自动形成。仅用于框架或壁式框架的梁、柱节点。但不是柱长取到梁底,也不是梁跨长取到柱边。计算时是否应考虑刚域应加以分析。
建议:
1.当梁、柱截面都很大,计算内力和配筋很大时,可取刚域。
2.当梁线刚度较小,柱线刚度较大时,可取刚域
3.当梁跨度较大,线刚度较小,柱线刚度也较小时,不宜取刚域。
4.当梁线刚度较大,柱线刚度较小时,节点弯矩和箍筋都较小时不应取刚域。
5.采用混合结构式,(型钢混凝土柱,如钢管混凝土柱或型钢混凝土梁时)取刚域应慎重。
6.确定是否取刚域后,在计算程序软件相关项填入。

观点2:
建议一般情况下考虑梁柱节点刚域作用。
1、考虑刚域符合结构实际受力状态,不考虑刚域时梁端弯矩取柱中心位置值,显然与实际情况不符。
2、不考虑刚域作用时,一般来说会导致梁端负弯矩加大,增加梁端配筋。有悖于强柱弱梁的抗震理念。框架梁端部楼板的负筋已经增大了其抗弯承载力,梁端部负弯矩不应该再取偏大的柱中心值。有震害表明在大震作用下梁端塑性铰的形成比较有限与此有关。
3、考虑刚域之后结构的整体刚度增加,地震作用增大。在多遇地震下的周期减小,层间位移减小,与结构实际地震反应比较接近。同时主要抗侧力构件(如剪力墙,支撑等)所承受的地震作用比不考虑刚域要大,考虑刚域可增加主要抗侧力构件的安全储备。
4、在建筑层高受限的情况下,考虑刚域作用时可减小梁的计算跨度,可减小梁的高跨比。
免费打赏
chli1103
2011年12月22日 08:42:52
2楼
我看到的比较专业的说法,定下
回复
xusmda
2011年12月22日 08:59:05
3楼
我看到的比较专业的说法,
回复
flore12
2012年01月11日 09:56:07
4楼
一直没明白,学习了!
回复
xuan288
2012年02月10日 08:57:05
5楼
感觉还是怪怪的
回复
co168li
2012年02月13日 21:58:42
6楼
如果将梁柱重叠部简化为刚域,也就是勾选这个勾的情况下,软件将梁柱交叠部分作为刚域计算,如果不勾选,梁柱交叠部分是作为梁的一部分计算的。这个选项的勾选,对位移角的影响是比较大的。
回复
不知道呀知不道
2012年08月02日 15:43:23
7楼
总结的很清楚,但是多大的梁柱截面算是较大呢
回复
rrding2012
2012年08月05日 21:18:24
8楼
困惑了我好久的问题
回复
zhangxd1519
2012年08月06日 11:41:35
9楼
较大较小是多少啊 有没有比值或者限值之类的数字 你这和那些说“局部地区”的砖家叫兽有啥子区别呦
回复
yxm19780716
2012年08月07日 23:13:33
10楼
这个选项的勾选,对位移角的影响是比较大的。
回复
jane358
2012年08月14日 14:57:54
11楼
恩,总结的很清楚,学习了。感谢楼主
回复

相关推荐