今天调试两台变频器,第一台上电运行正常,第二台一上电就爆炸,好吓人,检查变频器的左下角已全部烧黑,主回路的接触器主触头也烧熔,因为是新变频器,所以只有等厂家拆检查原因了
今天调试两台变频器,第一台上电运行正常,第二台一上电就爆炸,好吓人,检查变频器的左下角已全部烧黑,主回路的接触器主触头也烧熔,因为是新变频器,所以只有等厂家拆检查原因了
2楼
变频器是用在200KW抽水电机上的,盼望懂变频器的师兄们分析下原因
回复
3楼
有可能是内部接线有短路,或者是变频器内部元件有问题
回复
4楼
下部短路炸变频器内可控硅,内部短路炸短路点。
回复
5楼
楼主是不是接错线了,或是主接触器下到变频器进线是否有问题呀,先排除下,然后将故障点放在变频器本体内,有没有杂物,受潮,拆卸等等
回复
6楼
是什么原因呢?坐等楼主回答....我也想知道你的这个情况是什么原因
回复
7楼
用的什么牌子的变频器
回复
8楼
冷静、淡定、再仔细分析,能帮你的只有你自己。
回复
9楼
是不是接线接错了
回复
10楼
不知道什么牌子的变频器。
一般的都是左侧进线,右侧出线。
左侧基本是整流模块。可能整流模块击穿,对地。
也有可能进出线接错。
另外就是运输过程中受潮、有导电异物进入变频器输入端,绝缘达不到要求,炸机。
其他,还没碰到过炸机的情况。
回复