当钢柱脚加强板及钢柱剪力键不详时?
chenmy023
chenmy023 Lv.3
2011年10月15日 21:02:48
只看楼主

钢柱脚预埋底板的加强板只标注一个方向有,另一个方向不明时,是否需要设置双向?及钢柱剪力键尺寸不详时,设计只给出一个Hs及Bs,却没有值时,如何确定值?以上两条是否有标准参考?

钢柱脚预埋底板的加强板只标注一个方向有,另一个方向不明时,是否需要设置双向?
及钢柱剪力键尺寸不详时,设计只给出一个Hs及Bs,却没有值时,如何确定值?
以上两条是否有标准参考?
chenmy023
2011年10月15日 21:20:51
2楼
各位大师,给个信啥!等不及了
回复
chenmy023
2011年10月16日 10:55:20
3楼
看来这个问题有点问题,都没有人来回答,难道就这样沉水??????
回复
zyhjiao
2011年10月16日 22:43:08
4楼
一般的钢柱柱脚底板不用预埋,所以不知道预埋底板的加强板在什么地方,最好上传个示意图。既然图中给出抗剪键的Hs和Bs,没有值就得问设计者了,一般标准做法就是图集,但是也需要图纸上注明图集编号。
回复
百态缤纷
2011年10月17日 16:17:53
5楼
咨询设计 有些东西不是凭借经验可以解决的
图纸信息不足肯定要问的
回复
liyong519912
2011年10月17日 17:41:28
6楼
你应该附上具体图,这样才能给你相应的意见。数据不明不足,可以向设计方咨询。
回复
天涯居士
2011年10月18日 07:43:16
7楼

既然图中给出抗剪键的Hs和Bs,没有值就得问设计者了。
我做了这么多年钢结构,第一次见这样的情况。
回复
horkinbest
2011年10月18日 09:56:32
8楼
抗剪键没有具体的算法,一般是不需要考虑抗剪键的,用钢板和砼直接的摩擦力就可以hold住剪力。如果需要计算可以参考建筑结构杂志上面的算法。文章我忘记了,你搜索下。如果不太确定,你可以设置十字抗剪键,也不麻烦,基本也不会增加造价。
回复
jed1230
2011年10月18日 12:32:15
9楼
柱脚加劲肋要通过计算得出的,跟你的柱底内力,底板厚度,地脚螺栓的布置等都有关系。剪力一般靠柱与基础的摩擦力抵消,如果不行则要设置抗剪键,一般在柱底板下焊接一个150mm长的槽钢或H型钢即可,混凝土基础顶部留槽,安装好后二次灌浆即可。
回复
xijiangdian
2011年10月18日 12:50:06
10楼
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
luodehong04280804
2011年10月18日 14:27:48
11楼
如果要设置抗剪键,一般是100长的槽钢10,钢柱基础顶预留150x150x150的预留洞!
回复

相关推荐

APP内打开