广播线与路灯电缆穿在同一根管内不符合规范吗?
guanghaozhang
2006年07月24日 17:03:13
只看楼主

广播线与路灯电缆穿在同一根管内不符合规范吗?

广播线与路灯电缆穿在同一根管内不符合规范吗?
免费打赏
kyl268
2006年07月26日 12:24:14
2楼
广播线与路灯电缆穿在同一根管内不符合规范。广播线为弱电;路灯电缆为强电;主要从安全上考虑。
回复
suline
2006年07月27日 22:37:07
3楼
定压广播线电压一般高达70-100V,已经不能算弱电了
回复
wfinaq
2006年09月25日 14:56:57
4楼
以下是引用guanghaozhang在2006-07-24 17:03:13.0发表的内容:
广播线与路灯电缆穿在同一根管内不符合规范吗?[/quote
如果是消防广播的话必须单独穿管!]
回复
ufogood
2006年11月16日 16:33:46
5楼
不符合规范。电压等级不同、一个是支流,一个是交流当然不能在一根管子了
回复
guaibaby
2006年11月20日 15:19:22
6楼
电压等级不同,当然不能。
回复
guaibaby
2006年11月20日 15:20:48
7楼
电压等级不同,不能同穿。
回复
aslook0351
2006年12月03日 10:25:29
8楼
是吗?小弟刚知道不能穿在一起,谢谢各位
阿弥陀佛
回复
dzqdzq
2006年12月05日 21:48:53
9楼
去问监理的~~他说能就能!签字生效!检查肯定不合格~你肯定没责任!
回复
张日伟
2006年12月14日 15:08:46
10楼
规范上有明确规定:不同电压等级,不同系统的线路不允许共管敷设。