关于UPS外部维修旁路与内部静态旁路闭环操作
yunsky83
yunsky83 Lv.2
2011年10月15日 14:15:26
只看楼主

公司内使用的是Powerware 9315系列的UPS,因为公司机台用的208V的电压,所以在UPS前后加装输入变压器(208/380 YY-0)、输出变压器(380/208 YY-0)。1. Powerware工程师介绍 UPS在静态旁路工作时,可以合上外部维修旁路,不会有任何影响;现在问题是,我们公司UPS在静态旁路工作时,会经过输入、输出两次变压,与维修旁路电源之间会不同期吗?维修旁路与静态旁路闭环操作,会不会在产生环流之类的?请大家指点一下?

公司内使用的是Powerware 9315系列的UPS,因为公司机台用的208V的电压,所以在UPS前后加装输入变压器(208/380 YY-0)、输出变压器(380/208 YY-0)。
1. Powerware工程师介绍 UPS在静态旁路工作时,可以合上外部维修旁路,不会有任何影响;
现在问题是,我们公司UPS在静态旁路工作时,会经过输入、输出两次变压,与维修旁路电源之间会不同期吗?维修旁路与静态旁路闭环操作,会不会在产生环流之类的?请大家指点一下?
未命名.JPG

未命名.JPG

免费打赏
lingxuct
2011年10月15日 15:05:00
2楼
合旁路是不是同期,只能问Powerware了。
回复
yunsky83
2011年10月15日 15:54:20
3楼
在静态旁路时合维修旁路时没有任何问题的,这个合Powerware已经确认了,问题是我们公司有输入输出两个变压器,这时担心会合维修旁路电源不同期
回复
lingxuct
2011年10月15日 16:52:17
4楼
检查变压器的相序,相序和结线组是同相就可以。
回复

相关推荐