框架梁超筋对整体结构的影响以及补救措施
rongbeia
rongbeia Lv.3
2011年10月15日 11:32:52
只看楼主

PKPM中一根外部有悬挑端的7m梁,250*600,计算结构分析后下部钢筋配置了7根18的,实际施工的时候,改用了25的,按钢筋面积4个25的就已经超了,但是配备了5根25的。对待此类问题如何解决,是否需要进行补救措施?

PKPM中一根外部有悬挑端的7m梁,250*600,计算结构分析后下部钢筋配置了7根18的,实际施工的时候,改用了25的,按钢筋面积4个25的就已经超了,但是配备了5根25的。对待此类问题如何解决,是否需要进行补救措施?
免费打赏
zhugeguang
2011年10月17日 09:15:52
2楼
属于超配筋,还不到超筋。梁本身因配筋加大了应没有问题。需要注意的是强柱弱梁原则是否还满足,即抗规的6.2.2条,需要验算一下。另外6.2.4条强剪弱弯的原则也需验算一下。如果满足,则不用加固。
回复
maxitweber
2011年10月17日 10:23:51
3楼

下部钢筋超配会影响强柱弱梁原则吗?梁的塑性铰应出在梁端而非跨中
回复
shenkim880619
2011年10月17日 12:21:36
4楼
上下都一样的。。。。高烈度,梁上下都是受拉的。。。
回复