PKPK近似算空心板无梁楼盖的车库?
熊猫聊神
2011年10月14日 14:54:17
只看楼主

因为以前没做过,我采用的是这种方法本工程柱距是8.1X8.1M,采用550厚无梁空心楼板,考虑柱间的实心暗梁是800X550,空心板内的空心管直径为450mm。PKPM中按照550厚输入实心楼板,但是板自重恒载按照40%的空心率计算。轴线位置,输入工字型框架梁,梁高同空心楼板,腹板宽度输入柱上板带范围内所有肋的宽度总和。翼缘宽度输入柱上板带宽度,算出来的梁上下钢筋,均匀配到柱上板带的空心板内。然后在暗梁内设置箍筋。

因为以前没做过,我采用的是这种方法

本工程柱距是8.1X8.1M,采用550厚无梁空心楼板,考虑柱间的实心暗梁是800X550,空心板内的空心管直径为450mm。

PKPM中按照550厚输入实心楼板,但是板自重恒载按照40%的空心率计算。轴线位置,输入工字型框架梁,梁高同空心楼板,腹板宽度输入柱上板带范围内所有肋的宽度总和。翼缘宽度输入柱上板带宽度,算出来的梁上下钢筋,均匀配到柱上板带的空心板内。然后在暗梁内设置箍筋。
跨中板带的配筋,直接取550厚实心楼板的配筋结果

请问各位前辈,这种方法行不行。需要注意什么。
熊猫聊神
2011年10月14日 21:58:02
2楼
自己顶一下,看有没有高手帮忙
回复
jiayaol
2011年10月14日 22:04:56
3楼
要刚度相等,质量相等的原则,你板厚输550,能够模拟真实刚度吗,要按工字型截面等强刚度。质量按40%计算,有依据吗,要实事求是的计算,基本力学概念不清晰会出问题的
回复
berean
2011年10月15日 15:09:09
4楼
用等代框架法比较合适,自己输入梁恒活线荷载,梁宽就是8100,高550
回复
berean
2011年10月15日 15:09:37
5楼
刚度差别很小的,直径用550就可以!
回复
熊猫聊神
2011年10月16日 14:03:08
6楼
输入8100宽,550高,相同刚度的等代框架梁,然后梁配筋,就是整个范围内的板配筋,对吗?
回复

相关推荐

APP内打开