因为以前没做过,我采用的是这种方法本工程柱距是8.1X8.1M,采用550厚无梁空心楼板,考虑柱间的实心暗梁是800X550,空心板内的空心管直径为450mm。PKPM中按照550厚输入实心楼板,但是板自重恒载按照40%的空心率计算。轴线位置,输入工字型框架梁,梁高同空心楼板,腹板宽度输入柱上板带范围内所有肋的宽度总和。翼缘宽度输入柱上板带宽度,算出来的梁上下钢筋,均匀配到柱上板带的空心板内。然后在暗梁内设置箍筋。
本工程柱距是8.1X8.1M,采用550厚无梁空心楼板,考虑柱间的实心暗梁是800X550,空心板内的空心管直径为450mm。
PKPM中按照550厚输入实心楼板,但是板自重恒载按照40%的空心率计算。轴线位置,输入工字型框架梁,梁高同空心楼板,腹板宽度输入柱上板带范围内所有肋的宽度总和。翼缘宽度输入柱上板带宽度,算出来的梁上下钢筋,均匀配到柱上板带的空心板内。然后在暗梁内设置箍筋。
跨中板带的配筋,直接取550厚实心楼板的配筋结果
请问各位前辈,这种方法行不行。需要注意什么。