如何根据冷量选用合适的水塔和水泵
flyli
flyli Lv.2
2006年07月24日 11:55:09
只看楼主

已知用水冷柜式空调机40HP。现在要配置合适的水塔和水泵,想请教一下各位,如何选型

已知用水冷柜式空调机40HP。现在要配置合适的水塔和水泵,
想请教一下各位,如何选型
免费打赏
flyli
2006年07月26日 11:19:53
2楼
顺便请教一下 , 康明的冷却塔性价比如何
回复
lhzxy520
2006年07月29日 16:41:11
3楼
跟据经往的经验,一般来说40HP水冷柜机选40T冷却水塔已足够了,
但水泵扬程要看下管路布置了,
回复
flyli
2006年08月01日 10:57:51
4楼
楼上的兄弟,谢谢。
水泵的扬程应该是根椐水量来算的,是不是
回复
justbeing
2006年08月01日 11:15:19
5楼
除了水量还有水管的布置、水管的落差等,水量跟扬程的关联不大,但如果管道细,流量大,相对来说阻力会比较大,扬程就较高。具体的设计院应该会有相关的计算公式的。
回复
flyli2002
2006年08月01日 22:42:42
6楼
OK,谢谢
回复

相关推荐