其他的板的挠度都能显示出来,唯独这块板的挠度显示不出来?为什么?这块板的挠度该怎么确定啊?提示:右上角那块是电梯井,所以没挠度显示
其他的板的挠度都能显示出来,唯独这块板的挠度显示不出来?
为什么?这块板的挠度该怎么确定啊?
提示:右上角那块是电梯井,所以没挠度显示
2楼
没有也没关系,这块板和旁边的一样嘛
回复
3楼
如果真想搞明白,发邮件或者电话PKPM软件事业部
回复
4楼
边界问题而已,你打开显示边界开关,会发现某边既有固支又有间支,看情况修改下就行了..
回复
5楼
嗯,是的,果然。
那该边界配筋挠度都要按不利支座来咯?
回复
6楼
是的,有时看间固支比例,影响不是很大
回复
7楼
去哪里看啊?
求地址
回复
8楼
啥地址.....比例肉眼看看吧..随便搞没关系的
回复
9楼
哦,随意搞啊,好的,这是我擅长的
回复