本人从水转到电的,有很多基础概念不太清楚,工程也做了很多,审图也都通过了,但是我还是比较担心,因为我很多东西都不知道,现在我提出几个问题,希望新老高手不惜赐教。一、断路器问题 1)选断路器时壳架等级额定电流,是什么?怎样选配。 2)额定短路极限分断能力是什么? 3)瞬时脱钩特性和过流脱钩特性是什么? 4)断路器的分断能力指什么?二、电机问题 1)水泵、风机是否要从配电箱引出PE线(是TN-S接地系统)

本人从水转到电的,有很多基础概念不太清楚,工程也做了很多,审图也都通过了,但是我还是比较担心,因为我很多东西都不知道,现在我提出几个问题,希望新老高手不惜赐教。
一、断路器问题 1)选断路器时壳架等级额定电流,是什么?怎样选配。
2)额定短路极限分断能力是什么?
3)瞬时脱钩特性和过流脱钩特性是什么?
4)断路器的分断能力指什么?
二、电机问题 1)水泵、风机是否要从配电箱引出PE线(是TN-S接地系统)
2)断路器选用大于计算额定电流的多少?(风机我一般选3~4倍,水泵我基本匹配)

今天先提出几个低级问题,望大家能回答几个就赐教几个,谢谢了。
免费打赏
2002110105
2006年07月25日 11:23:34
2楼
我也是新手 不会答 帮你顶下吧 别沉了~
回复
jiu
2006年07月25日 12:18:45
3楼
断路器额定电流:是内部动静触头允许长期通过的电流
壳架等级额定电流:是指因生产工艺而定的壳架型号,如630A 的壳架内可以安装额定电流为500A、400A、315A 的动静触头。400A的壳架内也可以安装400A和315A的动静触头,价格要比630A壳架等级的低一些。就看你怎么选了。
回复
jiu
2006年07月25日 12:20:55
4楼
断路器的框架是根据理论计算而定的外型结构,在同一框架下,动静触头的大小是一样的,所谓的电流不同,不是指额定电流,而是指整定电流,同一框架下,整定电流是有各个等级的,他们的区别在于他们出厂时的热元件(如双金属片)整定值不同.
回复
jiu
2006年07月25日 12:24:29
5楼
产品专业术语解释


短路(接通和分断)能力
在规定的条件下,要求断路器接通,承载其断开时间和分断的预期电流的交流分量(用有效值表示)。
极限短路分断能力
按特定的试验顺序所规定的条件,不包括断路器在约定的时间内承受其0.85倍不脱扣电流能力的分断能力。
运行短路分断能力
按特定的试验顺序所规定的条件,包括断路器在约定的时间内承受其0.85倍不脱扣电流能力的断能力。
分断电流
分断操作时,在电弧产生的瞬间断路器一极中的电流。
断开时间
断路器处在闭合位置时,从主电路电流达到过电流脱扣器动作值起至各极弧触头均分离的瞬间止所测得的时间。
分断时间
从断路器的断开时间开始起到燃弧时间结束止的时间间隔。
选择性极限电流(Is)
负载端的保护电器最大分断时间-电流特性和另一保护电器的弧前(指熔断器)或脱扣(指断路器)时间-电流特性相交的电流坐标。
约定不脱扣电流(In t)
断路器在规定的时间内(约定时间)能承载规定的电流值而不动作。
约定脱扣电流(It)
在规定的时间(约定时间)内引起断路器动作的规定的电流。
瞬时脱扣电流
使断路器自动动作而无故意延时的最小电流值。
额定工作电压(Ue)
断路器的额定工作电压(以下简称额定电压)是制造厂规定的电压值,此值与断路器的性能(尤其是短路性能)有关。
额定绝缘电压(Ue)
断路器的额定绝缘电压是制造厂规定的电压值,此值与介电试验电压以及爬电距离有关。除非另有规定,额定绝缘电压是断路器的最大额定电压值,在任何情况下,最大额定电压不应超过额定绝缘电压。
额定电流(In)
制造厂规定的断路器在规定的基准环境空气温度下能够在长期工作制下承载的电流。
标准的基准温度是30℃。如果断路器在其他的基准环境空气温度下使用时,则必须考虑对电缆过载保护的影响,因为按照安装规程,电缆也是以30℃为基准环境空气温度。
额定频率
断路器的额定频率是对断路器规定的以及与其他特性相对应的工频频率。同一台断路器可被规定若干额定频率。
额定短路能力(Icn)
断路器的额定短路能力是制造厂对断路器规定的极限短路分断能力值。
额定短路接通能力(Icm)
断路器的额定短路接通能力是在制造厂规定的额定工作电压、额定频率以及一定的功率因数(对于交流)或时间常数(对于直流)下断路器的短路接通能力值,用最大预期峰值电流表示。额定短路接通能力表示断路器在对应于额定工作电压的适当外施电压下能够接通电流的额定能力。
额定短路分断能力
断路器的额定短路分断能力是在制造厂规定的条件下断路器的短路分断能力值。
额定短路分断能力要求断路器在对应于规定的试验电压的工频恢复电压下应能分断小于和等于相当于额定能力的任何电流值。对于交流,假定交流分量为常数,与固有的直流分量值无关,断路器应能分断相应于其额定短路分断能力及表11规定的功率因数的预期电流。
额定极限短路分断能力(Icu)
断路器的额定极限短路分断能力是制造厂按相应的额定工作电压规定断路器在规定的条件下应能分断的极限短路分断能力值。
额定运行短路分断能力(Ics)
断路器的额定运行短路分断能力是制造厂按相应的额定工作电压规定断路器在规定的条件下应能分断的运行短路分断能力值。

回复
join_in
2006年07月25日 15:48:55
6楼
先谢谢你们这些高人了,发自内心。。。。
回复
jianyun82
2006年07月31日 21:59:05
7楼
路过学习了,。。
回复
duyuer2006
2006年08月02日 11:49:49
8楼
好帖子,受益斐浅
回复
chmoon1976
2006年08月04日 15:18:22
9楼
解释的比较专业,也学习一下。
回复
chmoon1976
2006年08月04日 15:22:25
10楼
最好拿个实例(断路器)来解释一下,这样比较好理解,也可以看一下各个值有什么区别。
回复
chmoon1976
2006年08月04日 15:31:07
11楼
发个断路器实例,大家可以对照5楼的看一下。
回复

相关推荐

APP内打开