请教各位高手关于除湿、加湿的问题?
gu79187
gu79187 Lv.2
2006年07月24日 10:27:54
只看楼主

请问昆山地区的冬夏季加湿、除湿量?风量是47000m3/h,地面面积是880m2,设计温度是25±2度,设计湿度50%±10。最好公式也写下,先谢谢大家了。

请问昆山地区的冬夏季加湿、除湿量?风量是47000m3/h,地面面积是880m2,设计温度是25±2度,设计湿度50%±10。最好公式也写下,先谢谢大家了。
免费打赏
gu79187
2006年07月24日 13:31:35
2楼
555555555怎么没人回啊,急啊。。。。
回复
vincent_nk
2006年07月24日 13:36:13
3楼
新风量多少?
把昆山的室外参数提过来。
回复
gu79187
2006年07月24日 14:00:53
4楼
大气压101325pa 新风量25%。夏季室外干球温度34℃ 湿球温度28.2℃ 室外平均温度30.3℃ 室外计算日较差6.7℃
平均风速3.6m/s
冬季室外干球温度-4℃ 空调室外计算相对湿度75% 采暖计算温度-2℃ 空调计算温度-4℃ 风速3.8m/s
以上参数是否足够。非常感谢
回复
vincent_nk
2006年07月24日 20:48:41
5楼
加湿量=新风量*1.2*室外状态点和送风状态点的含湿量差
除湿量我没算过。
回复
gu79187
2006年07月25日 08:48:03
6楼
多谢了.
回复
gu79187
2006年07月25日 09:18:24
7楼
请问送风状态点的含湿量怎么算
回复
maidenhairtree
2006年07月25日 09:45:49
8楼
我请朋友给您留言了
回复
gu79187
2006年07月25日 10:18:02
9楼
好的,多谢
回复
sxb810804
2006年07月25日 18:42:12
10楼
新风量×1.2×(室外空气状态点绝对含湿量-室内空气状态点绝对含湿量)