我公司以前设计动力柜的时候都是母线直接接到塑壳断路器的接线端子上,也没觉出什么不妥来。最近的新图上领导都要求塑壳断路器与母线排用软连接,不许直接连接。请问母线与塑壳断路器这两种接法之间有什么区别,哪种更好呢?
我公司以前设计动力柜的时候都是母线直接接到塑壳断路器的接线端子上,也没觉出什么不妥来。最近的新图上领导都要求塑壳断路器与母线排用软连接,不许直接连接。
请问母线与塑壳断路器这两种接法之间有什么区别,哪种更好呢?
12楼
如果用电线不合理同时对于400A以上你怎么用电线连?接线耳也不好放。只有在某些情况不好放硬母线的情况下;没办法才用导线连接。
回复
13楼
美观而且还便宜的好
回复
14楼
200A以下用线,以上用排。
回复
15楼
主要 还是看你塑壳多大电流啊 。为了跟用户留接线位置,一般做母排,或直接留电缆接线位置就可以啊。
回复
16楼
学下来,支持楼主
回复
17楼
同间二楼的,如出线全是塑壳断路器且在100A以上,建议用排连接,如是小点的可考虑用电缆,一般都是动力柜了,位置肯定是有的,用排好看也好制作
回复
18楼
以100A为一个参考点,100A以下可以考虑直接接线,超过100A,建议使用排,结构布局等很方便。
回复
19楼
使用维纳尔母线系统 可以解决你的问题 询价技术支持;13512222351 魏
回复
20楼
简单信 发表于 2011-10-16 21:43 在断路器的使用说明中应该有断路器的选线类型及规格。电流大的电路应该选用母排连接,防止断路器下端短路电 …维纳尔母线系统 技术支持;13512222351 魏
回复