加氯间的设计
jiangwei314
2006年07月24日 10:02:17
只看楼主

加氯间的设计需要注意什么,请各位专家指点,有图最好

加氯间的设计需要注意什么,请各位专家指点,有图最好
免费打赏
egoer
2006年07月24日 17:08:03
2楼
门要从内往外开,发生事故时,能够第一时间跑掉!
回复
wuxy2000
2006年07月24日 21:28:50
3楼
自己的经验:
感应探头平均分布在整个房间内。
如果水厂用氯量不大的话,氯库尽量不要造得太大,以便于后期氯泄漏吸收系统的有效使用。吸收系统的吸收点最好也要平均分布在室内,否则吸收动力学效果就不好了,浓度降低速度就慢了。
如果没有氯吸收系统的话,就要考虑窗开启的方便,有泄漏的话可以迅速通风。
氯瓶的摆放应在鞍型支架上,而且最好有橡胶缓冲垫。
氯瓶周围最好有地沟或者围堰,以便控制泄漏。
送氯管道应标明走向,以便维护。
回复
jiangwei314
2006年07月28日 16:44:54
4楼
谢谢楼上的兄弟。
回复
yuxiaoqi
2006年09月24日 20:57:40
5楼


说明的挺详细,楼上的能不能再多讲一点
回复
wuxy2000
2006年10月09日 18:58:05
6楼
再补点:
加氯间设计的时候,室内空间要能足够停下运送氯瓶的卡车
加氯间位置不要离厂门太远,氯瓶车在厂区里行驶的路线也最好方便并固定
吊装氯瓶的行车,要便于操作
留出空间放置风机,便于冬季加热氯瓶,不过这个一般问题不大
区域划分要合理,空瓶、满瓶、使用中、备用功能要分开。对应的管道也要设计好。
如果水厂有扩建可能,最好事先也能预留足够氯瓶的位置。
回复
bestwa10
2010年09月13日 14:59:18
7楼
学习,受教了,谢谢!!
回复
whlifengqing
2010年09月13日 15:50:09
8楼
我来上传一个加氯加药间,注意我的主题
回复
wuxy2000
2010年09月13日 20:19:33
9楼
这么老的帖子都顶起来了,呵呵

现在管道做得多了,加氯间的很多细节自己都忘了。。。。
回复
ab841126
2010年09月14日 09:39:34
10楼
各位说的是液氯消毒吧?我们现在都用二氧化氯消毒

通风 在线监测 这些设备都要顾及到
回复
zxhaizw
2010年09月16日 17:12:02
11楼
通风 在线监测 便于逃生,安装报警装置 吸收装置
回复