减压孔板到底怎么算的啊,求救!!!!
bin1
bin1 Lv.2
2003年08月13日 10:51:09
只看楼主

message

message
免费打赏
bin1
2003年08月13日 12:10:46
2楼
whj哥哥我就是不会把要减的压力算出来啊想请教一下,要减的压力是跟水泵扬程有关系还是跟水箱高度有关系,能否提供工式啊,
回复
echoing
2003年08月13日 17:12:53
3楼
《给水排水设计手册》第二册108PAPER和796PAPER
回复
hai_
2003年08月13日 17:43:03
4楼
bin1妹妹,孔板是减动压的,所以和水箱高度没关系了~
回复
bin1
2003年08月13日 20:28:37
5楼
那为什么要静压大于0.5mpa时,才装减压孔板啊,
回复
xyxh
2003年08月13日 22:10:22
6楼
是动压
回复
清源
2003年08月13日 23:15:30
7楼
需要的压力和提供的压力差,就是要减的压力啊
回复
xiananhui
2003年08月14日 07:41:49
8楼
呵呵
回复
echoing
2003年08月14日 08:46:54
9楼
to bin1,妹妹为什么不好好看一下书呢?现在我的脸已经很红了啊,,,,,,,,,,,,,,**过两天我打算随时拿一块布。。。。。来遮。
当然也可以做他用,做什么你想一下就可以想出来了。
回复
linyinong
2003年08月19日 09:18:37
10楼
bin1 :《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001。