开闭所是什么呀,
chenxiaosan
2006年07月24日 09:24:15
只看楼主

开闭所是什么呀,采暖通风有特殊要求吗

开闭所是什么呀,采暖通风有特殊要求吗
免费打赏
zxf7788258
2006年07月24日 10:54:03
2楼
开闭所 前天刚问来的,呵呵不知道对不对。
所谓开闭所就是一个小型变配电室。一般小区或大型企业采用10KV以上进线,都要经过开闭所,然后分别到各个箱变或到其他形式的变压器上。
采暖通风:就应该按照变配电室的有关规范来。
回复
t7890
2006年07月24日 11:02:12
3楼
DL/T 599—1996

城市中低压配电网改造技术导则


7 开闭所、配电站

7.1 为解决高压变电所中压配电出线开关柜数量不足、出线走廊受限,减少相同路径的电缆条数,建设开闭所是必要的。开闭所应配合城市规划和市政工程同时建设,作为市政建设的配套工程。

7.2 开闭所宜建于城市主要道路的路口附近、负荷中心区和两座高压变电所之间,以便加强电网联络,提高供电可靠性。

7.3 开闭所可以结合配电站建设,亦可单独建设。开闭所的接线力求简化,一般采用单母线分段,两路进线,6~10路出线。开闭所应按无人值班及逐步实现综合自动化的要求设计或留有发展余地。

7.4 在新建的住宅区内,应建设地区公用配电室。配电室可选用负荷开关——熔断器组合电器。配电室一般装两台变压器,变压器间按630kVA或1000kVA设计,建设初期按设计负荷选装变压器,低压为单母线分段,可装设低压母联断路器并装设自动无功补偿装置。

7.5 住宅小区的建筑规划面积累计10000~20000m2应建一座配电站,大型住宅小区应建设开闭所向若干个配电站供电。

7.6 高层建筑内的重要设施如水泵、电梯等应双电源供电。

7.7 住宅小区内的中低压线路,宜采用电缆或绝缘线。

7.8 在繁华地区及受场地限制无法建设配电室而又不允许安装柱上变压器的处所,可考虑采用箱式变电站。

7.9 开闭所、配电站的选址应考虑到设备运输方便,并留有消防通道,设计时应满足防火、通风、防潮、防尘、防毒、防小动物和防噪音等各项要求。

回复
zxf7788258
2006年07月24日 11:14:30
4楼
3楼 有 这方面的书发些给我好吗?谢谢!拉
EMIL:zxf7788258@163.com
3Q3Q
要嘛介绍一下哪里有的下!!
回复
t7890
2006年07月24日 11:20:55
5楼
论坛里已经有很多人讨论过这个话题了,楼主可看看这个:http://co.163.com/forum/content/225_159581_1.htm
回复
t7890
2006年07月24日 11:24:22
6楼
4楼要资料?好的给你上传个:http://co.163.com/forum/content/225_159581_3.htm
回复
zxf7788258
2006年07月24日 13:53:18
7楼
先谢谢 6楼!!
回复
糊仙
2006年07月24日 14:19:46
8楼
供电局的开关站都是不带保护的,而电缆截面又有变化:在成都一般是从变电站到开关站用YJV22-3X300的电缆,而从开关站到用户是根据负荷来确定电缆截面,不一定是300的,变了截面保护会不会出问题?
回复
shaofuqiang1958
2006年07月24日 23:20:49
9楼
一般供电局给用户提供外电源的10KV开关站.
回复
ccscop_860408
2007年10月15日 13:46:45
10楼
解决高压配电变电站出线仓位紧张、线路出线走廊不足以及增加网络接线的灵活性是设立开关站的最主要原因。
回复
lxt9607
2007年10月15日 15:54:21
11楼
非变电,高压配电室而已。